讨论丨消火栓箱门的开启角度到底是120°还是160°

如题所述

由于两本规范都是现行规范,且规范要求的内容并不一样。

《消火栓箱》是对安装前的检查,即消火栓箱门在安装前检查时开启角度不得小于160°;《消防给水和消火栓系统》是对安装时的规定,侧重于检测验收,即消火栓箱门在安装后的检测验收时开启角度不小于120°。

学习不是死记硬背,而是在学习过程中活学活用。

《消火栓箱》

5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160°。
5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。

《消防给水与消火栓系统》

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;
6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;
7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。
检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
检验方法:直观和尺量检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-08
这个问题一直都有点混,从消火栓箱本身规范来说是160°;但是从施工验收规范上来说是120°(也就是说一个是没装之前。一个是装上后);从施工角度来看120°是完全符合了,但是现在的消火栓箱是跟灭火器箱组合形式的(行业里面基本每个项目都是了);那么我们就必须要考虑灭火器箱的开启角度问题,灭火器箱施工验收规范是175°,按消防取大的原则,是不是应该考虑175°了。。。。。。总的来说,施工的话能做大尽量做大,现在装修干挂什么的,也有那种全开180°的合页
第2个回答  2017-10-31
其实消火栓的开门方向没有什么特殊的规定(市场上有双面开门的消火栓足以说明这点),如说有,无外乎两种情况:
1、火灾消火栓门开启时,便于栓和水带的取用和灭火。
2、火灾消火栓门开启时,不影响火灾时所必须使用的蔬散通道。本回答被提问者采纳
相似回答