88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓箱门开启角度
消火栓箱
应设置门锁或箱门关紧装置,且
箱门开启角度
不得小于()无卡阻...
答:
【答案】:B 本题考查的是消火栓箱的检查。
箱门开启角度不得小于120°无卡阻
。故此题答案选B。
消火栓箱门开启角度
不应小于多少度
答:
消火栓箱门开启角度不应小于160度
。消火栓箱门开启角度不应小于160度。根据规定,除了对开启角度有限制外,还有一些其它方面的要求。如在开启和关闭箱门的时候必须是轻便、灵活的,不得有一丝卡顿现象。如消火栓要处于安全位置,消火栓的门要关紧,箱体表面需要加装门锁。消火栓的安装要求:1、消火栓和消防供...
消火栓箱
的门应正常
开启
多少度?
答:
安装前,消火栓箱的进场检验按照《消火栓箱》检查,
开启角度不小于160°
安装后根据《消防给水及消火栓系统施工及验收规范》要求,消火栓箱的开启角度不小于120°
消火栓箱门
的
开启角度
最小是多大?
答:
消火栓箱门的开启角度
不小于160度
。
讨论丨
消火栓箱门
的
开启角度
到底是120°还是160°
答:
《消火栓箱》是对安装前的检查,
即消火栓箱门在安装前检查时开启角度不得小于160°
;《消防给水和消火栓系统》是对安装时的规定,侧重于检测验收,即消火栓箱门在安装后的检测验收时开启角度不小于120°。学习不是死记硬背,而是在学习过程中活学活用。《消火栓箱》5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧...
《消防法》规定
消火栓箱门开启
的
角度
了吗?
答:
规定:
箱门开启角度
不小于120°,并无卡阻现象。《中华人民共和国消防法》为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定本法。《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过,现将修订后的《...
新规
消防栓箱门开启角度
是多少?
答:
消防栓箱门
,
开启角度
90度就可以了 。消防栓箱门必须是玻璃的 ,一旦发生火灾 ,紧急情况下可以砸碎玻璃 ,拿出消防水带 和喷头。消防栓接口 ,一定要垂直墙面90度 。
消火栓箱门
的
开启角度
不应小于多少度。
答:
消火栓应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻象。根据国标《消火栓箱GB14561-2003》第5.13-3中规定:消火栓箱门的开启角度
不应小于160度
。箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。在注册消防工程师考试题库中,关于消火栓箱开启的角度问题,...
消火栓箱门开启角度
是120还是160
答:
消火栓门开启角度是160°和120°,这是根据不同的防火规范制定的,具体如下:1、消防栓箱(GB14561-2003)第5.13.3条规定:箱门的开启角度不能小于160°。2、消防给水及消火栓系统技术规范(GB50794-2014)第12.3.10条规定:消火栓的开门不得小于120°。由此得知,
消火栓箱门开启角度
为160度。
消防栓
暗装门打开
角度
大于或等于90度可以吗?
答:
不可以的。
消火栓箱
按照规矩规定的是。
箱门开启角度
不得小于120度。等于90度左右的是不可以的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓箱开启角度120还是160
消火栓门开启角度最新规范
消火栓柜门开启角度
消火栓开门角度要求是多少
消火栓箱门开启角度要求
室内消火栓箱门开启角度
消防箱开启角度规范
消火栓箱门要打开多少度
隐藏式消火栓门开启角度