90个高杆路灯,功率250W,小区南面、中间、北面各30个高杆路灯,每一组30个路灯间分两组隔接线(电灯电缆5跟线,0为零线,30个电灯间隔用1、2号线接线,3号为监控摄像机电源、4为保护接地),若用光控实现定时控制,需要用交流接触器,那应选多大电流的交流接触器?这么多路灯怎么样控制比较好,交流接触器输出后用一个大的3P空开控制所有的,还是用一些小的1P空开控制每一路,有好的见解请说一下!
是每一个路灯250W

你这样分配不合理!会造成相间不平衡,最好是1、2、3号各控制30个路灯,交流接触器输出后用空开控制每一路比较好,便于以后查找故障,且相互不影响。交流接触器选大一点不较好。监控应该有一路独立电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-22
你应该考虑用60A(CJX2-6510)的交流接触器控制,用1P63A(DZ47-63A/1P)的空开控制每一路追问

1P63A的空开好像电流大了一点哦

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-10-29
建议用一个接触器全控制,然后在控制回路里串接光控开关。