交流接触器额定电流怎么选

如题所述

摘要:接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作。接触器电流大小怎么看?交流接触器额定电流怎么选?下来了解下。一、接触器电流大小怎么看
一般选接触器容量,如是阻性负载,按接触器容量的百分之八十算。如是电机之类的感性负载,接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍,再大一点更好。
举例说明:
一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。
查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。
起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A。
吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A。
二、交流接触器额定电流怎么选
1、交流接触器的额定电流大小
一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:
CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。
CJ10-40:额定电流40A。
2、交流接触器额定电流的选择
交流接触器的额定电流出厂就有标注,如果是计算它能控制多大电流,是所控负荷的两倍,380一千瓦2安,220一千瓦4.5安,确定380还是220以后,用千瓦乘以电流乘以2就是选取接触器最小的额定电流。
负载性质不一样,选取的原则也不一样。高压的和低压的选择方面也有差异。接触器比断路器好选多了。
原则就是随便选,比如冲击性负荷的话(电机等),选取2.5倍左右额定电流。一般负荷1.5左右的。
接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。
对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。
实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
首先,选用正规厂家的品牌以保证设计参数的准确性,然后根据实际负载确定接触器的大小,一般情况下选用的接触器要比实际工作电流大25%,保证设备启动时电流过大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答