请问:三菱PLC FX2N中的EI指令具体怎么使用呢?哪位老师能举几个具体的梯形实例,不胜感激!!!

EI中断指针编号,是不是上升中断和下降中断都是I000?EI中的X000在梯形图中应该写在哪?

中断指针分为外部中断,定时中断,计数器中断。

外部中断指针编号:i000   x0下降沿,i001    x0上升沿,i100    x1下降沿,i101    x1上升沿,

                  i200   x2          ,i201                  ,   等 直到i501    x5上升沿。x6就没有外部中断了。 我都是对于fx2n说的。

定时中断:i6**,i7**,i8**        其中**是设定的时间,单位ms

计数器中断:i010,i020,i030,i040,i050,i060,一共6点。

例子见图。

追问

这位大虾能不能举几个能运行的实例?X0的那一行代码,编程时具体写在哪个地方?谢谢!

追答

这位大虾能不能举几个能运行的实例?
上面图上的就可以运行,你加一点m,y就行了。
我简单写一个
m0--------y0
ei
x4--------set m2
x5--------rst m2
fend
i001
m2--------y2
iret
x6-------y6
end

X0的那一行代码,编程时具体写在哪个地方?
x0接一个开关就行,不用在程序里写。

如上面的例子
当x4 set m2 时,y2没有输出
在当x0 有一个上升沿时,y2才接通。(当x0有上升沿时,才执行i001地方的程序)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-18

EI指令是指中断允许,与DI指令(禁止中断)相对应的,在EI-DI指令之间,是可以执行中断程序的,从DI至FEND之间,中断无效。

参考FX2N编程手册

第2个回答  2011-10-29
可以到技成网里求教追问

谢谢!

第3个回答  2011-10-30
我有一张图可以明确说明 但是现在发不上来 你可以留下你的qq 我可以把ei指令各种情况告诉你 还有列子 很详细追问

谢谢!

追答

给我你qq 图片发过去 注意给分哦~呵呵

本回答被网友采纳