三菱PLC中的FX2N系列用的什么CPU?选完PLC型号后老师让选CPU,不知道怎么选,求赐教。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-14
FX2N系列17种基本单元(CPU单元或主机单元)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gg1BtBaacKaSStcccKK.html
相似回答
请问几个关于
三菱PLC
看门狗问题
答:
1. 代号:D8000,名称:监控定时器,描述:监控定时器设定值。详细内容FX0,FX0S,FX0N,FX1
,FX2N,FX2N
C:默认200毫秒。FX2(C):默认100毫秒 该寄存器的数值可由使用者指定. 最小增量单位是1毫秒.设置的数值应大于最大扫描时间(D8012)的设置值, 以确保正常的扫描操作.适用
的CPU
所有
的FX
CPU 2...
各位大侠我是初学
三菱
FX
系列PLC不知道
该买
什么
样的PLC好,
答:
你既然学的是三菱FX
系列,
那你就肯定买
三菱的PLC
来学了
,系列中
FX0,FX0s等功能不全,买FX1N
,FX2N
晶体管型就能满足你的学习了,二手的24点的也就几百到一千元左右
三菱PLC
和台达DOP-B07S411的报警画面
怎么
设置? 三菱
FX2N系列PLC
...
答:
那么
,PLC中
报警触发时传送K10(或K11或K12)到D10就可以直接由PLC改变画面(MOVP K10 D10)。而D21将是画面改变后的数据K10(或K11或K12)。
...AX2N32MR)的通讯线和
三菱的plc
(
FX2N
32MR)是通用的么?
答:
请问老师海泰克的触摸屏与士林plc(AX2N32MR)的通讯线和
三菱的plc
(
FX2N
32MR)是通用的么? 我用过编程软件是一样的请
赐教
... 我用过编程软件是一样的 请赐教 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览16 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接...
三菱PLC
怎样用通讯方式控制变频器?
答:
各位老师好,如上图,用
三菱PLC
通讯方式控制变频器的程序里,要想控制变频器的开停,必须得有给定频率,上面的程序没有传给变频器给定频率,变频器如何能让电机转动?望不吝赐教。... 各位老师好,如上图,用三菱PLC通讯方式控制变频器的程序里,要想控制变频器的开停,必须得有给定频率,上面的程序没有传给变频器给定频...
求
三菱PLC
FX2N
怎样与触摸屏进行通信?
答:
第一步,用软件先把
FX2N
PLC中的
程序读出,找到设置时间用的定时器的常数值K,编程时把常数K直接修改为D,D应该选择断电保持数据寄存器,范围在D200-D511之间,其它不动,然后写入PLC中。第二步,选择触摸屏
型号,
建议选用威纶MT6056iv触摸屏,用软件编程,编程时做一个数值设置按钮,按钮对应PLC中的...
三菱PLC
的高速计数器
怎么
用
答:
1、高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53,其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。2、m8000:S1 S2 D-||---[HSCS c235 k1000 Y10]。3、C235的设定...
我
用的
是
三菱FX2NPLC
我想用其控制一台步进电机
答:
我
不知道
你说的定位程序是怎样的。但是2n的
plc
也算是高端机型了。怎么可能连个步进电机都控制不了呢。只要有高速脉冲输出段的都支持控制步进电机的。最简单的一句指令plsy就可以向步进电机发送脉冲。所谓的定位无非就是正向给多少个脉冲或者负向给多少个脉冲。大把plc可以做到这点啦。
大家正在搜
三菱PLCQ00CPU报怎么清除
PLC的CPU怎么配地址
PLC常用的CPU主要采用
三菱有多少cpu系列
三菱过程cpu什么意思
PLC的CPU工作方式
三菱Q多CPU
三菱过程CPU
三菱Q多CPU基板
相关问题
三菱PLC的cpu怎么选
我的PLC的CPU型号是FX3U 32M,扩展模块是FX2N...
打开三菱PLC程序时提示 "指定的工程CPU本版本不支持,请...
三菱PLC中,哪个CUP,支持ZRST SFTLP 指令,我...
GX Developer打开工程时总显示“不支持所选的CPU...
怎样在软件里面查看三菱plc的cpu型号?
学校里面的三菱plcFx2N系列的
三菱软件连接汇川H2U PLC,连接类型(CPU模式)选什么...