88问答网
所有问题
80KW电动机用多大的电流互感器和电表
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-18
80KW电动机用200/5的电流互感器,电表用三相四线有功电度表3(6)A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttMtcg1MB.html
其他回答
第1个回答 2011-10-23
80KW电动机用200/5的电流互感器,电表用三相四线有功电度表3(6)A
第2个回答 2011-10-18
互感器用200:5 表用6A本回答被提问者采纳
相似回答
用电量在
80千瓦
请问:
用多大的
表.和多大的
互感器
?
答:
用电量在
80千瓦
,电流在150A左右,用20A的
电表
,200/5
的电流互感器
。
80KW用1.5-6电表
,
用多大的互感器
答:
80KW额定电流约160A,可选择200:5电流互感器
。电流互感器的选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路...
...时候是
80KW
左右的耗电量,请问
电表
容量
需要多大的
,以及拉进来的线至 ...
答:
因为80千瓦的电流约143.2A左右,可用3×5A的电表,配150/5的电流互感器就行了
。进线可选用50平方铜线,因为50平方铜线的安全截流量是170A。
动力电!
80kW用
电量!应该
用多大电表多大
线!
答:
你好:——★1、动力电,应该是三相、 380 V 的电源。
——★2、80 KW 动力负载的电流,大约在 160 A 左右
。选择 3 × 5 A 的电度表,配合 200 / 5 的电流互感器即可:电流互感器的倍率为: 200 ÷ 5 = 40 倍。——★3、 160 A 的电流,应该选择 70 平方的铜导线即可。
...
电表
能用吗,可以的话该配什么规格
的电流互感器
答:
不能用。因为电流互感器的二次侧额定电流都是5安。主线装
用电流互感器
时必须配用3×5A[或3×5(20)A]的三相
电度表
。
四线总功率在
80KW选用多大的电度表和电流互感器
答:
四线总功率在
80KW
,以功率因数0.9计,你可以算出
电流
:I=80000/(3*220*0.9)=约135安。所以要用150/5以上的电压
互感器
,用3*1.5(6)
的电表
。
请问
80KW的
功率
需要多大的电表
答:
1.5(6A)的三相四线
电表
,推荐你采购德力西或正泰品牌的,质量上有保证。另外,需要配3块250/5
的互感器
,总开关也选CDM10-250A的吧
80千瓦的
设备(
电动机
占多)
电流
大概162安,
需要
接一个三相
电度表
(计费...
答:
如果额定电流在162A,按照互感器选型的线性,最好是在162*1.5约等于250A左右,所以你要选250/5或者300/5
的电流互感器
。三相
电度表
计费的看你要电子式的还是以前那种,这个不同厂家的型号也不一样,怎么说呢,能出售电度表的厂家都是需要国假计量认证的,这个需要很多钱来认证,所以电度表一般没什么...
大家正在搜
电流互感器接电流表接电动机
带熔断器仪表电流互感器的电动机
带熔断器仪表电流互感器电动机控制
电表电流表共用互感器
10KV电动机电流互感器
电动机为什么用两相电流互感器
3个互感器电表加电流表
三相电动机接电流互感器
电表电流互感器接线图
相关问题
请问:三相四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
三相四线80kw配多大电缆、电表、互感器
80KW用1.5-6电表,用多大的互感器
80kw的电用负载380v的电压应配多大的电表
四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
80KW电动机380V用多大的互感器和电度表
70KW用多大电流互感器和多大电表
380v160千瓦电机要选多大的电表和互感器