80个千瓦的主线装互感器,DT862a型3x20(80)A的三相电表能用吗,可以的话该配什么规格的电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-20
不能用。
因为电流互感器的二次侧额定电流都是5安。主线装用电流互感器时必须配用3×5A[或3×5(20)A]的三相电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttt1BaBMB.html
其他回答
第1个回答 2011-10-24
80个千瓦的主线工作电流大约为160A,如果直接接DT862a型3x20(80)A的三相电表那么电度表会损坏,建议加装电流互感器200/5,选择DT862a型3x5(20)A的三相电度表安装。
第2个回答 2011-10-24
80千瓦的主线装互感器,DT862a型3x1.5(6)A的三相电表,电流互感器为150/5的就可以了。
第3个回答 2017-11-20
配互感器应该采用额定电流5A(一般采用15(6)A)的电度表。可以选200/5的电流互感器。
相似回答
3x20(80)A三相电表能
承受90
千瓦的的
电机吗
答:
不能
,因为三相电90KW的电流是近180A左右,但是这个电表的最大电流才80安根本不够用,所以应该用互感器。
三相
四线有功
电表DT862a型,3X20(80)A
怎么看度数
答:
DT862a型
电能表3X20(80)A
好象没有小数。电能表数字有框的或有小数点的就是小数,没有框,或者没有小数点的就是整数。电量的计算:没有
安装互感器的,
直接读得的数字就是实际用电量,安装了互感器的,互感器倍率乘以读数就是实际用电量。
你好,我的三箱四线
电表
上有标明:
3X20(80)A,
3X220/380V。应该是属于没互...
答:
配
互感器的电表
只能选 3*1.5(6
)A,
或者3*3(6
)A,互感器
式,大于6A这个范围。配互感器没什么效果了,因为互感器的二次输出就是5A。
三相
负载每相有70A的电流,请问
能配3X20(80)A的
电子式
电能表吗
?我说的...
答:
可以接没事
。3*20(80)就是最小20A的电流可以正常计量,最大可以通过80A的电流,是三条线的,指的是每条线最大额定电流80A,可以直接接,不用互感器
30
千瓦
三项电机需配几安的
电表
答:
首先计算30KW电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.85≈53.6A 它的工作电流约53.6A,但一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:53.6(2/3)≈80.4A,选用最大量程80A为好,即:
DT862
-4 3x220/380V
3x20(80)A
直接式三相四线制有功
电度表,
不用接
互感器
。
三相电表
写的是:
3x20(80)A,
我的总空气开关原本是60A(发热)
,能装
100
A的
...
答:
你好,60A的空气开关发热,说明开关容量选择过小。根据
电表的
配置,空气开关应该选择100A的比较合适。希望对你有帮助,同时希望你也能采纳。
DS
862
-4
3X
5
(20)A的电度表,
是不是不能接
互感器
?
答:
接是可以接的,只是电表电流较大,测量的灵敏度较差,且一般会产生负误差(即电表走字偏慢)。一般电业部门是不同意这样
安装使用的
。
家里有必要
装三相
四线
电表3x20(80)A的电表吗
?
答:
一般家庭是没必要
安装三相
四线
电表的,
家里没有这么大的电器,一般店铺和工厂才会用到这样大的电器,而且安装三相四线
电表,
是需要到当地电力部门申请安装的
大家正在搜
三相电表不装互感器可以吗
电表为什么要装互感器
电表装互感器怎么接线
三相电源互感器怎么装
380电表否要装互感器
三个互感器怎么安装
电表互感器的装法
为什么要装互感器
家用互感器怎么安装
相关问题
为什么串联电路中各部分电路两端电压与其电阻成反比 [理工学科...
磁粉探伤时的磁化电流应该为多少? 这是磁粉探伤的问题 属理工...
分别以②④为参考结点,列出结点①的结点电压方程。。。。。电路...
想考南理工的电路与系统 专业课应该看什么啊
380V三相四线进线220V的电热管能用上零线吗?
路灯箱变配电箱系统图里有个B25的字符不知道代表什么 它在下...
电气题目 理工科