使ç¨PROFIBUS DP éé
å¨æ¨¡åRPBA-01ï¼æå¨ç¬¬ä¸ä¸ªæ槽ä¸ï¼slot1ï¼ï¼å¹¶æ§ç´§èºä¸ï¼æ¥ä¸DP头ãå¨å®è£
好模åä¹åï¼æ¥è³ä¼ å¨åå
çä¿¡å·ååçä¼èªå¨éè¿ä¸ä¸ª34 éçè¿æ¥å¨è¿è¡ä¼ è¾ãå½ä½¿ç¨PROFIBUS 带å
ç½®ç»ç«¯å¨çD-sub è¿æ¥å¨æ¶ï¼å¿
é¡»æå¼ RPBA-01ç»ç«¯å¨ã
使ç¨æ¨¡åä¸çæ转èç¹å°åéæ©å¼å
³æ¥éæ©èç¹çå°åå·ãèç¹å°åå·ä¸ºä¸¤ä½æ°ï¼èå´å¨0~99ã左边çå¼å
³ä»£è¡¨ç¬¬ä¸ä¸ªæ°åï¼å³è¾¹çå¼å
³ä»£è¡¨ç¬¬äºä¸ªæ°åãå¨æä½æ¶ï¼å¯ä»¥æ¹åèç¹çå°åï¼ä½æ¯æ¨¡åå¿
é¡»éæ°åå§åæè½ä½¿æ¹åçæã
å®è£
æ¥éª¤ï¼
• å°æ¨¡åå°å¿å°æå
¥ä¼ å¨åå
çæå®ä½ç½®ï¼å¹¶ç¨åºå®å¤¹è¿è¡åºå®ã
• ä¸ç´§åºå®å¨ä¸ç两个èºéã
• 设置模åçæ»çº¿ç»ç«¯å¼å
³è³æéä½ç½®ã
设置æ¥éª¤ï¼
1.ä¼ å¨ä¸çµã
2.æ¿æ´»ä¼ å¨ä¸éé
å¨æ¨¡åè¿è¡é讯ï¼98.02 COMM. MODULE LINK 为 FIELDBUS åæ¶åæ°98.07 COMM PROFILE 设置为 ABB DRIVES æè
GENERIC (åå³äºPLC 硬件é
ç½®)ã
3.å¦æé
ç½®æ£ç¡®ï¼åæ°51 ç»å°ä¼å¨ä¼ å¨åæ°å表æ¾ç°ï¼åæ¶å®ä¹ä¼å¸¦ææ¾ç¤ºæ»çº¿é
ç½®ç¶æçåæ°ã
4.éè¿æ¨ç 设置å°åï¼å¦æéè¿è½¯ä»¶è®¾ç½®ä»ç«å°åï¼ç±51.02 NODE ADDRESS 设置éè¦çç«ç¹å·ã
5.设置51ç»åæ°ã
51.01 MODULE TYPE PROFIBUS DP*
51.02 NODE ADDRESS 4
51.03 BAUDRATE 1500*
51.04 PPO-TYPE PPO2*
51.05 PZD3 OUT 1202 (CONST SPEED 1)**
51.06 PZD3 IN 104 (CURRENT)**
51.07 PZD4 OUT 2501 (CRIT SPEED SEL)**
51.08 PZD4 IN 105 (TORQUE)**
51.09 PZD5 OUT 2502 (CRIT SPEED 1 LO)**
51.10 PZD5 IN 106 (POWER)**
51.11 PZD6 OUT 2503 (CRIT SPEED 1 HI)**
51.12 PZD6 IN 107 (DC BUS VOLTAGE)**
51.27 FBA PAR REFRESH REFRESH
* åªè¯»æèªå¨æ£æµ; ** 举ä¾
å
¶ä»åæ°
10.01 EXT1 STRT/STP/DIR COMM.CW
10.02 EXT2 STRT/STP/DIR COMM.CW
11.02 EXT1/EXT2 SELECT COMM.CW
11.03 EXT REF1 SELECT COMM. REF
16.01 RUN ENABLE COMM.CW
16.04 FAULT RESET SEL COMM.CW
98.02 COMM. MODULE LINK FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE ABB DRIVES
6.设置PLC硬件ç»æ
7.PLCç¼ç¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考