使用PROFIBUS DP 适配器模块RPBA-01,插在第一个插槽上(slot1),并拧紧螺丝,接上DP头。在安装好模块之后,接至传动单元的信号和功率会自动通过一个34 针的连接器进行传输。当使用PROFIBUS 带内置终端器的D-sub 连接器时,必须断开 RPBA-01终端器。
使用模块上的旋转节点地址选择开关来选择节点的地址号。节点地址号为两位数,范围在0~99。左边的开关代表第一个数字,右边的开关代表第二个数字。在操作时,可以改变节点的地址,但是模块必须重新初始化才能使改变生效。
安装步骤:
• 将模块小心地插入传动单元的指定位置,并用固定夹进行固定。
• 上紧固定器上的两个螺钉。
• 设置模块的总线终端开关至所需位置。
设置步骤:
1.传动上电。
2.激活传动与适配器模块进行通讯,98.02 COMM. MODULE LINK 为 FIELDBUS 同时参数98.07 COMM PROFILE 设置为 ABB DRIVES 或者 GENERIC (取决于PLC 硬件配置)。
3.如果配置正确,参数51 组将会在传动参数列表显现,同时它也会带有显示总线配置状态的参数。
4.通过拨码设置地址,如果通过软件设置从站地址,由51.02 NODE ADDRESS 设置需要的站点号。
5.设置51组参数。
51.01 MODULE TYPE PROFIBUS DP*
51.02 NODE ADDRESS 4
51.03 BAUDRATE 1500*
51.04 PPO-TYPE PPO2*
51.05 PZD3 OUT 1202 (CONST SPEED 1)**
51.06 PZD3 IN 104 (CURRENT)**
51.07 PZD4 OUT 2501 (CRIT SPEED SEL)**
51.08 PZD4 IN 105 (TORQUE)**
51.09 PZD5 OUT 2502 (CRIT SPEED 1 LO)**
51.10 PZD5 IN 106 (POWER)**
51.11 PZD6 OUT 2503 (CRIT SPEED 1 HI)**
51.12 PZD6 IN 107 (DC BUS VOLTAGE)**
51.27 FBA PAR REFRESH REFRESH
* 只读或自动检测; ** 举例
其他参数
10.01 EXT1 STRT/STP/DIR COMM.CW
10.02 EXT2 STRT/STP/DIR COMM.CW
11.02 EXT1/EXT2 SELECT COMM.CW
11.03 EXT REF1 SELECT COMM. REF
16.01 RUN ENABLE COMM.CW
16.04 FAULT RESET SEL COMM.CW
98.02 COMM. MODULE LINK FIELDBUS
98.07 COMM PROFILE ABB DRIVES
6.设置PLC硬件组态
7.PLC编程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-26
ACS800是ABB的变频器,需要添加DP通讯卡才能跟西门子的dp口通讯
第2个回答  2012-05-26
变频器端要带DP通信