2、怎样判断380V接触器的好坏?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
万用表法比较简单:在不带电的情况下 1)测量线圈的电阻值(一般在900-1500欧姆左右,不同的接触器电阻不同,可找一个同型号的对比。如果测量电阻值和原始电阻值相差较小,说明线圈没问题,反之否之)。2)测量触头(用电阻档测量,然后用辅助工具让接触器闭合,看各个触头能否正常闭合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgtSStSgM.html
其他回答
第1个回答 2011-09-26
你要看线圈 还是触点 线圈量一下有没有阻值 触点就比较难了 过载没熔的要拆的 触点融了的就不能用了
相似回答
线圈电压
380v的接触器
怎样判定
线圈
的好坏
万用表量会通吗
答:
和相同规格的对比,直流电阻相差百分之5以内为好的。
怎样
检测交流
接触器的好坏?
答:
因
接触器的
副触点够用,需添加
2
个触点辅助器(F4-11)即可。接触器上标有A1、A2、A2等字样这就是接触器线圈du的接入端,A1和任意一个A2为一组,如果不知道电压首先还是需要明确一下是
380V
或者220V的这两者之内,接入220V吸合就是单相电,不吸合就有可能是三相电或者已经损坏。注意,必须先从单相电开始...
380v接触器
不吸合是什么情况
答:
第一、接触器线圈没有通电
。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、
芯片输出管脚电平没有信号
。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、
芯片时钟工作没有起震
。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
380V
和220V的电机烧废在
接触器
出线端
如何
用万能表
判断
答:
要确定电机的好坏。
先将电机进线从接触器上拆离,用万用表上电阻档测量两两线头间的电阻,如果指针偏转,则是好的
,如果测得有一组线表上指针不动,那么该组中有一相短路烧毁了。再分别测量每根线与电机外壳是否有阻值,如果指针不动则正常,如果指针有偏转,则线圈破皮与外壳接触而漏电短路。
怎么
用万能表
判断380V,
220V的 电机故障,电机力度不够是电机问题还是...
答:
万用表
判断
不了电机的负载情况,建议选用钳形电流表。测量每相电流大小并与电机铭牌上的额定电流进行比较,这样才可以给出一个相当真实的结论。
接触器的
影响可以在摘除进出电源和负载的引线后用万用表欧姆档直接测量导通情况而排除。也可以断电后直接卸下灭弧罩观察触电烧损情况。
怎样分辨接触器
线圈
的好坏
答:
接触器线圈电压分很多种,有
380V
、220V、24V等,所以,如果你不知道线圈电压是多少的话,就先加24V低电压试,如果接触器不吸合再电压,加到380V后仍不吸合,多半就是接触器坏了;
判断接触器
线圈
的好坏
还可以通过万用表测量阻值来
判断,
一般接触器线圈组织在几百欧,如果你测量的组织非常小(比如几欧...
380的
电压,交流
接触器
不吸合,按下时有电火花冒出,是什么原因?
答:
1、确定线路有电,查看是不是
接触器
供电380V搞错成220V了
2
、不吸合是指接触器没有反映吗?这样有可能是线圈烧坏了,或者线圈接触点断掉了 3、如果是吸合不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X
380V的
范围内,还有原因就是接触器衔铁磨损或者线圈被击穿.交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,...
630A的交流
接触器怎样
测
380
线圈
的好坏?
答:
630安交流
接触器
。属于大型接触器。其线圈
的好坏判断
。要看外观的颜色。有没有烧焦的变化。如果没有。在用万用表测其电阻值,如果阻值无穷大,那是线圈断了。如果电阻值是零 ,说明线圈短路了,只要有电阻值 ,就可送电测试。
大家正在搜
判断接触器触点的好坏
怎么判断接触器线圈的好坏
判断接触器线圈的好坏
交流接触器怎么判断线圈好坏
接触器坏了怎么判断
如何判断交流接触器好坏
怎样检查接触器好坏
接触器220和380怎么看
接触器怎么测好坏
相关问题
怎样判断接触器的好坏?
怎么测试接触器的线圈好坏?
如何判断接触器好坏
怎么 用万能表判断380V,220V的 电机故障,电机力度不...
交流接触器如何区分线圈是220伏还是380伏
交流接触器380V和220V有什么区别?? 各用在什么情况下...
交流接触器不看铭牌如何分辨其线圈是380V还是220V
接触器380.220怎么看