交流接触器380V和220V有什么区别?? 各用在什么情况下?? 谢谢!!!

如题所述

一、接线方式不同:

220V的线圈A1和A2,接1零线和1火线;380V的A1和A2,接2个火线。

二、线径和匝数不同:

相对而言,220V交流接触器的匝数稍一些,导线粗一些,电流大;380V交流接触器电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小。

三、交流接触器的使用不同:

什么电源就得选什么电压,控制电源电压是380伏的,必须使用线圈是380伏的交流接触器。同样220伏的交流接触器只能在控制电压220伏的线路中使用。

两者不可以混合使用,若原来是220v的控制电压,换算线圈电压为380v的,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380v的控制电压,换算线圈电压为220v的,会因线圈供电电压过高而烧毁线圈。

参考资料来源:百度百科-交流接触器

参考资料来源:百度百科-接触器触点

参考资料来源:百度百科-220v

参考资料来源:百度百科-380V

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-16
380和220额定电压不同,额定电流可能也不同,380的多用在主电路,220的多用于控制电路(1)额定电压 指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。(2)额定电流 接触器触点在额定工作条件下的电流值。380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。(3)通断能力 可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。(4)动作值 可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%(5)吸引线圈额定电压 接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意。(6)操作频率 接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。(7)寿命 包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命约是机械寿命的5%~20%。
第2个回答  推荐于2017-11-24
交流接触器380V和220V有什么区别在于控制线路的电源电压是多少。如果控制电源电压是380伏的必须使用线圈是380伏的交流接触器。同样220伏的交流接触器只能在控制电压220伏的线路中使用。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-11-16
380,220是指它线圈工作的额定电压,既只有在它的额定电压下才能正常工作,使用情况根据所需控制条件和要求使用。再说明白一点就是二次回路控制所用电压,主触点可随意根据情况而定,而线圈只有在额定电压下工作才能吸合。追问

那他们的主触点有区别吗??? 或者还有别的什么参数不一样???他们一般各用在什么场合??? 谢谢!!!!

第4个回答  2011-11-17
在串联电路中最好是把一个里面的线圈选成一只的
有的地方只有220v或380v如果都有了就没什么区别但不能混换追问

那他们的主触点和辅助触点有区别吗??? 或者还有别的什么参数不一样???他们一般各用在什么场合??? 谢谢!!!!