88问答网
所有问题
三层楼 一层一个总配电箱 每层各一个分配电箱 为什么单独开一层总开关不会跳闸,三层同时开就会跳闸呢?
先谢啦
举报该问题
推荐答案 2011-09-18
如果三路单相电源中,有一相与其他二相中任其一相发生短路或漏电都会引起总开关跳闸;如果三相负荷超过总开关容量也会引起超负荷跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgac1BS1c.html
其他回答
第1个回答 2011-09-18
还有一个问题就是,你的总线是不是三相电,分箱子总空开是不是漏电保护器,是的话,说明零线串了,还有就是其他有短路的现象,你试试单独开每一层跳不跳。问题很好处理的。
第2个回答 2011-09-18
总配电箱空开的容量可能选小了。
相似回答
配电箱为什么不跳闸
答:
1、选型错误
不论是漏电保护器还是普通断路器,当主开关的选型小于支路开关时,就会发生主开关跳闸而支路开关不跳闸的情况。2、配电箱内线路故障 主开关到支路开关之间的电线,如果发生短路或接线松动,则可能引起主开关跳闸。如果主开关跳闸, 排除选型错误后,应首先排查箱内线路问题。如果箱内线路有明显...
为什么配电箱
内的线
单独
接电
不跳闸
并在一起就跳闸啊
答:
初步排查两个原因:1.各级配电箱漏电保护的值配备不合理
,也就是说,总闸过小,二级过大。2.同在总闸下的、你所知道的漏电所在二级配电箱、尤其可能是一级配电箱之外的,其他线路或设备也产生了漏电,只是没有反应出来,但是会累加到总闸上,导致总闸跳闸。如果有熟悉本单位设备状况的老电工或技术员...
配电箱
的两个空开
单独
打开哪
一个
都没有问题。但是打开一个再去打开...
答:
跳闸的不是负载过大,而且漏电
。理由,4平方的线,40安的德力西,但是您看清楚了,你那个德力西是空开带漏保的。。所以,漏电。。。第二个问题,蓝色的是零线,接到开关箱零线排很正常,这没错。至于你说断开后,灯灭了。那你看看你控制灯的那个漏保下面出线的n是不是从德力西那个漏保出线引的。是...
请教
一个
问题:
配电箱
里面的总闸会跳,分箱的空开
不会
跳,一跳就
总
闸全 ...
答:
一般总闸是带漏电保护开关的,应该是分相后的负载有漏电引起跳闸
;如果总闸和分箱都是空开,不带漏电保护器,则是分箱连接总负载过大,引起跳闸,可以计算一下总负载电流是否超过总闸的允许电流。
...
为什么
分成
开关不跳闸,总开关
跳闸。跳闸之后还
答:
分路3个100安,合计总额定电流可达300安,而
总开关
200安,当各分路电流大于70安,还未超出分路开关100安时,总电流巳超出200安,这时会使总开关过载
跳闸,
而分路开关未过载所以
不会跳闸
。
为什么一
漏电
分配电箱不会跳闸
老是跳
总配电箱
呢
答:
有两种情况的;第一是里面的跳闸电流大于总电箱的电流;第二是
分配电箱
的开关损坏或者跳闸失效的原因。
施工现场临时用电设备漏电
为什么
三级箱、二级
箱不跳闸,
一级箱跳闸?
答:
这是正常现象,你的设备漏电已经达到一级箱漏电电流值,就看各级箱反应速度,一般断路器越大反应速度越快,(不过一般都有响应时间,每个漏电开关都有区别)上级跳了,没电了,下级就不会动作。用电设备:以电作为能源的设备。高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照...
配电箱,一个总
得空气
开关,
楼层各有一个漏保,现在空气开关总是
跳闸,
楼层...
答:
这是各楼层的电气线路累积性漏电电流导致的越级跳闸现象,由于各楼层的漏电电流没有达到该楼层漏电开关的动作值,因此没有
跳闸,
而总漏电电流达到了总开的动作值,所以总开会跳闸。检查线路和电器设备的绝缘水平,排除故障,另外尽量使三相的漏电电流平衡,也有一定的作用。
大家正在搜
总配电箱分配电箱开关箱
总配电箱和分配电箱
施工用电分配电箱与开关箱
一个配电箱里面四个开关
分电箱和配电箱区别
家装配电箱空开分配
配电箱空开怎么配
家用配电箱怎么分配
什么是配电箱
相关问题
我家有三层每层一个配电箱,配电箱的总线是一层串一层的,这样可...
我家总配电箱在一层,分配电箱在二层和三层,请问总配电箱至分配...
自建楼不配电箱不装总开关,一组主线,一层一层分开接每层装一个...
自建房(二层半)的水电安装,是每层都安装个配电箱,还是只在一...
我家有三层每层一个配电箱,请问漏电开关怎么样分配?
小区每楼层电表箱总闸不跳闸,每户小开关不停跳闸,是什么原因?
配电箱,一个总得空气开关,楼层各有一个漏保,现在空气开关总是...
请教一下水电高手,我家有四层每层一个配电箱总开关都是63A,...