三相四线电度表 链接电动机零线不接有影响吗

如题所述

  三相四线电度表 链接电动机零线不接有影响,三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
  根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。

  相四线电子式电表:
  主要结构: 三相电子式预付费电能表是采用进口专用大规模集成电路,16位A/D转换、数字乘法器、应用数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表。
  工作原理: 电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
  产品简介
  电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。本系列电子式三相电能表接入方式有两种:直接接入式或经互感器接入式。该产品各项性能指标符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001标准中对电子式三相预付费电能表的全部技术要求。
  电能信号继电器供电局管理系统数据存贮电路系统LCD显示系统电量输入输出IC卡CPU 三相四线电子式电能表均采用最新微电子技术,用于计量额定频率为50/60 Hz的三相交流有功电能,对于正反向用电同等计量。本系列电子式三相电能表接入方式有两种:直接接入式或经互感器接入式。
  功能及特点:
  1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;
  2、 三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;
  3、 宽工作温度范围;
  4、 具有断相指示功能或电压指示功能。
  5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)
  6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;
  LCD液晶显示电量:99999.9kwh;9999999.9kwh;99999.99kwh;
  LED数码管显示电量:99999.9kwh;
  7、 LCD断电带电池显示(可根据用户要求添加);
  8、 可特殊定制内部带防盗挂钩,防止外部接线端子防盗挂钩脱开偷电。
  主要技术参数:
  额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*20(60),3*30(100)
  额定电压:DDS238三相四线3*100V或3*380V DTS238三相四线3*220/380或3*57.7/100V
  额定频率:50或60准确度等级:1级或2级
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
电表接零主要是给电压线圈一个稳定的电压,三相电表就是防止它的零点漂移。没有了零线,三组线圈就会因为各种参数的差异和电网电压的变化产生零点漂移。如果现在用的是A相线,而线圈电压比相电压低,那么计量就比实际的少。相反则多。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-19
没有影响,交流电焊机只用两根火线电表都照常转动
第3个回答  2011-09-19
不受影响。
第4个回答  2011-09-19
不受影响。