三相四线电表不接零线可以吗

3*20(80)A电表,电机是7.5千瓦的三相电机,请问接零线与不接走字一样吗

不可以。

三相四线低压电能表计量三相220V电压的电能表,其输入电压规格为220/380V,也就是说相电压220V,任两相之间的线电压为380V。

三相电能表就相当于三只单相电能表,没有零线就无法形成回路,无法准确计量。

必须接零线的原因:

1、为了准确可靠计量。三相四线电能表采用星型接法,如果没有接地线,中性点就会随着负荷大小漂移,这样计量原件之间的电压就不稳定了,计量功能也就不准确了。

2、使用方便。一般安装三相四线电能表的用户不光使用三相电机,一般会需要照明等使用220V电压的情况,所以这就需要零线。

扩展资料

三相四线电表使用安全注意事项:

1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。

6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。

7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。

8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

参考资料来源:百度百科-三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
三相四线电表不接零线是不可以的。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
三相四线电表的接线:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
4、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
5、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。
第2个回答  2013-02-09
三相四线电表可不接零线,虽然表内无220伏电压,但表内三只电压线圈是按星形联接的,所以无需零线也可正常工作
第3个回答  2013-02-08
接上为准,如接不接都一样,设计者不会设计接零点的…如各相不平衡会有烧表的危险…还是建议接…安全第一
第4个回答  2013-02-08
一样的,但如果不接零,三相不平衡时,可能会烧表。我是这么认为的
相似回答