一台22KW的三相交流电机,该用多大的元器件

如题所述

额定电流约45A,,例如DZ47-100,D65A断路器,用65A断路器一定要选电机保护型的。50A以上的的接触器,例如CJX2-50的,最好大一些,可以选65或80A的,加上个40-50A的热继电器进行过载保护 。16平方的缆线就可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-20
25平方的电缆,60A左右的接触器
第2个回答  2011-09-20
65安培的交流接触器,整定范围40~50安培的热过载继电器。
第3个回答  2011-09-20
电机的启动电流是额定电流的2~4倍,所以建议使用100A的接触器,线缆使用25平方的就可以! 记得加热继哦! 还有100A的断路器。
第4个回答  2011-09-20
80A断路器,50A的接触器,加上个40-50A的热继