88问答网
所有问题
22kw三相电机,用变频器启动的话,需要配多粗的线,多大的交流接触器和热继电器?求助
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-07
22kw三相电动机需要橡胶绝缘电线,
载流量
56A:铝芯10平方毫米、铜芯6平方毫米。
交流接触器
和热继电器选择50A的就可以。因为22kw三相电动机工作电流44--46.2A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKgBgcaSBBVggSVBaa.html
相似回答
22千瓦的
电机要配多大的交流接触器,多大的
时间
继电器,多大的热
...
答:
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A
选用交流接触器:60A 热继电器选用:55A以内调节范围
时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22kw电动机
应该选
多大的交流接触器,热继电器,
塑壳断路器
,和
进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、
交流接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22千瓦
三相电机用多大的线
答:
建议采用3*10的电缆线,如果需要接地就要用3*10+1*6电缆线
。如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:导线截面积与电流的...
22千瓦
电机用多大的线
多少安开关
答:
22KW的电动机用10平方的铜线,二十二千瓦的电机电流约44安,用五十安的空开,
五十安以上的交流接触器、热继电器既可
。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,计算电流I=P/√3Ucosφ,已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,取的是0.8。那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732...
22kw电机
选
用多大的热继电器?
答:
22KW电机
选用一个整定电流在24-32A之间
的热继电器
即可。
22kw电机
星三角
启动接触器
可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大
的接触器
没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22kw电机用多大接触器
答:
22kw电机
用80或100A的接触器。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、
交流接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22KW电动机
应配合什么型号的时间继电器
,热继电器,接触器,
按钮工作...
答:
用到时间继电器,是指星三角起动器吧 JSZ3A-A时间继电器1只 CJX2-4011(40A)
接触器
2只 CJX2-3201(32A)接触器1只 LAY37按钮红绿各1只 JR36.30A热继电器1只(约25元1只)不
用热继电器,
极力推荐使用德力西JD-5
电动机
综合保护器(约45元1只),保护性能远优于热继器。
请问各位大侠
22kw的电机
是采用星三角
启动,
在空气开关、
交流接触器
、导线...
答:
首先要搞清楚其额定电流,再选择与其相近的配置就好,15KW;18.5KW;30KW,额定电流分别是30A,37A和60A,空气开关分别选40A,50A和63A左右
,接触器
也可选40A,50A和63A左右,如果启动频繁,可加大点分别选50A,,60A,100A,导线分别选6平方,10平方和16平方的
,热继电器
分别选最大值为40A,,45A和50A左右...
大家正在搜
250kw电机要多大变频器启动
3kw的电机用多大的变频器
22kw电机变频器启动电流
22kw电机用变频器控制电流
22kw电机配多大变频器
75千瓦电机需要多大的变频器
22千瓦电机用变频器启动
90kw电机配多大变频器
22千瓦变频器能带多大的电机
相关问题
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
22KW电机用星三角启动选用多大的交流 接触器
22kw电机用多大接触器
22千瓦三相电机用多大的线
3kw的电机要配多大的交流接触器和热继电器?有计算步骤更好。...
22千瓦电机用多大变压器和接触器,直接启动可以吗
请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求...
22KW 电机星三角启动,选用 RVV 多大的线合适?