框架结构是偏中基础,需往外挑出一米并且在挑梁头上立柱,可以吗

如题所述

可以的。实际上在构造缝边的场合,地基挑梁是一种常见的做法。
但是要计算好才行,这种地方是比较容易发生问题的。

需要计算悬挑构件的截面受力,挑梁根部高度不宜到小于悬挑长度的1/4,设计配筋宜比计算配筋放大60%以上,从而保证刚度,避免上部墙体开裂。

另一个重点是计算偏心产生的力矩,应考虑拉梁分担这个偏心矩,考虑承担弯矩的拉梁面不应低于基础面,高度不宜小于跨度的1/8。受力计算应该按照刚度,可以用PKPM软件建模分析。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-22
偏心基础可按基础规范上的公式计算。无论挑梁上是否立柱,对基础而言,只要满足弯矩和轴力就可以,如果无法满足,可以考虑与相邻基础做联合基础,分担受力。
第2个回答  2011-09-21
同意楼上!