88问答网
所有问题
框架结构中,能从构造柱中挑出600长的挑梁吗?
注:挑梁上有2.8m高的砖墙!
举报该问题
推荐答案 2008-03-05
不行!2.8米高的墙荷载比较大了,光是构造柱不行了,要加大柱截面,增加柱配筋,如果另外一侧不能平衡这个挑梁的弯矩,对柱子的要求会比较高。
理论上,框架结构中的填充墙是不受力的,墙中的构造柱与填充墙一样,也是不受力的。所以,无论构造柱有多大,只要是构造柱,就不能挑
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScVBctct.html
其他回答
第1个回答 2008-03-05
不行!2.8米高的墙荷载比较大了,光是构造柱不行了,要加大柱截面,增加柱配筋,如果另外一侧不能平衡这个挑梁的弯矩,对柱子的要求会比较高。
第2个回答 2008-03-05
理论上,框架结构中的填充墙是不受力的,墙中的构造柱与填充墙一样,也是不受力的。所以,无论构造柱有多大,只要是构造柱,就不能挑。
第3个回答 2008-03-04
悬乎!本回答被提问者采纳
相似回答
挑梁的构造
要求
答:
其余钢筋伸入支座的长度,对于埋入砌体的挑梁不应小于2L/3(L为外伸挑梁埋入砌体墙内的长度),对于混凝土
结构中的挑梁,
在支座里应满足按受拉钢筋要求的锚固长度。(2)挑梁埋入砌体长度与
挑出
长度之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,埋入长度与挑出长度之比宜大于2。(3)当挑梁下有混凝土
构造柱
或垫梁时...
框架结构
设计经验总结
答:
(8)独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根
柱的柱
下条基的荷载重心和基础底版的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整
挑梁
两端的出挑长度。 (9)采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小...
房屋建筑--
挑梁
承重问题
答:
空间太大,你这样设计很危险。实在不想在中部加柱或者承重墙,那你中间纵向和横向得加最少两道梁(每个向两道),而且你的墙四周顶部都得加梁,并且在承重墙的角加
构造柱,
中间墙也得加构造柱。这样也不是很保险,不知道你承重墙能不能承受这样大的荷载。最好找人设计下 ...
一般
构造柱的
要求
答:
2、构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。3、构造柱与圈梁连接处
,构造柱的
纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。4、构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm 的基础圈梁相连。
一般
构造柱的
要求
答:
nbsp;我们这习惯叫立柱(LZ)
,挑出
外廊的砌体栏板如果较长,设置LZ,截面宽同拦板宽,高240,钢筋取4根12,双肢箍圆8间距200足够。LZ间距根据
挑梁
的间距来确定
,从挑梁
上起柱。nbsp;2.构造柱间距可以不规则吗?nbsp;一般
构造柱的
设置就是看规范(上面有专门针对
构造柱子的
设置要求)和建筑布局了,...
框架结构
改造技术特征?
答:
在
框架结构中,挑梁
宜做成等截面(大
挑梁
外露者除外)。与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小,做成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋,每个都不一样,难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁。若挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。对于大
挑梁,
梁...
-推荐-普通砖混
结构
设计技术措施(4)
答:
构造柱
至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<
600
)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混
结构中
(尤其是3层及以下)
,可以
取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为...
什么情况下设
构造柱
答:
1
,框架结构中的构造柱,
那你就
可以从
基础地梁上直接预埋!截面就要看二次结构时的墙体宽度了!一般分为200x200和240x240两种!可配4根12,[email protected] /200!2,砖混
结构的构造柱,
那就必须要从基础底部做起了!截面多为240x240,可配4根12或4根10的,箍筋[email protected] /200!1.
挑出
...
大家正在搜
构造柱和框架柱的区别
结构柱和构造柱的区别
砖混结构构造柱
砖混结构构造柱如何设置
砖混结构构造柱设置要求规范
砌体结构构造柱设置原则
从三个中挑出两个共有几种挑法
挑梁最大能挑出多少米
挑板最大能挑出多长
相关问题
请问这里突出的造型要怎么做呢?挑梁或挑板再设构造柱可以么?(...
框架结构柱子可以座在挑梁上吗?
底楼是框架结构大柱子,二楼出挑1.5米,变为构造柱,构造柱该...
框架结构是偏中基础,需往外挑出一米并且在挑梁头上立柱,可以吗
一般构造柱的要求
挑梁的构造要求
框架结构的外围柱外侧有挑梁的是中柱还是边柱?
框架结构要挑出一个平台,可以有挑梁,而且承重还要不错,两米可...