三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍?正常值是额定电流吗?

三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍?正常值是额定电流吗?那应该怎么选电线的截面?是按正常值选还是按启动电流选择?空开还有过载等如何选?

1、三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;

2、电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍;

3、按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;

4、空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值的倍数来整定即可。

拓展资料

空气开关不能频繁操作,但是它能够开断短路电流,所以它不是操作元件,是开断元件。而接触器能够频繁操作,但是不能开断短路电流,所以它是操作元件,而不是开断元件。一个回路中,应当具有开断和操作两种功能,一般将空气开关装在回路靠近电源侧,作为回路的保护开断元件,而将接触器接在开关的后面,作为回路的操作元件。

热继电器是保护装置,一般装在接触器上,当回路电流超过其整定值时,就会发热而将回路跳开。但是热继电器不能反应短路电流,因为短路电流作用很快,没有到热继电器动作,就已经将回路烧坏了,所以开关用电磁脱扣器或者另外加装专用保护来做为短路电流保护。

熔断器的动作曲线是反时限的,可以断开回路的短路电流,也可以开断过负荷电流,是开断元件,还需要接触器才能构成完整的操作回路,熔断器的准确度较低,且动作后需要更换后才能运行。
上述几种设备都按照回路的额定电流选择,考虑留有余地,应当略大一些。尤其是熔断器,还要考虑其动作误差。

用控制柜做电机启动的,一般其中就装接触器和热继电器。空气开断体积较大,一般装在配电盘上,通过电缆与控制柜连接。这也是为了使得电源到开关的距离最短,事故率少一些,因为这里的故障电流最大。

控制柜闸除了上述一次元件以外,还有控制和连锁用的二次元件,由各种继电器组成。

参考资料:三相电机_百度百科 网页链接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
1 三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;
2 电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍;
3 按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;
4 空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值的倍数来整定即可追问

空开,接触器,热继电器,熔丝,的选择是按额定电流值选还是略大一点?一般用控制柜做电机的启动,都用那些器件?

追答

控制柜闸除了上述一次元件以外,还有控制和连锁用的二次元件,由各种继电器组成

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-11
启动电流是运行电流的3-7倍,空气开关的额定电流等于或略大于负荷额定电流,热继电器按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选
选择电机电缆 一是要看额定电流和正常的负载轻重情况;二是要供电电缆的敷设环境和敷设方法;三是还有电压降的因素也要考虑进去。特别是距离较远的情况追问

空开,热继电器接触器,不按启动电流选会不会跳闸 这几个器件的反应时间是多长

追答

热继电器时间在电流增大连续在30秒到1分钟,接触器不会跳只会触头烧灼或熔焊,空开是在热继电器不起作用时电机已经有烧毁短路的情况瞬时跳闸,所以热继电器很主要的保护电机

第3个回答  2011-10-11
启动电流是2——3倍 正常时要看家多少负荷了 跟负荷有关系 一平方按4个电流计算 以电缆不发热最好 应该是电流的百分之十选为好, 开关有过载延时,过载时间长开关就回跳闸的
第4个回答  2019-05-10
三相电机启动电流:要看你的三相电机是怎么起动方式:星接法直接起动还是星三角降压启动。星型直接起动的额定电流的5-7倍。星三角降压起动是额定电流的2-4倍。正常值就是电机的额定电流。选电线的截面和空开方面:要看你实际用的电机的功率大小来定?电机最大的服务系数到1.20左右,电线和空开可以选择大50%