现有5套设备,共5台0.75KW的丹佛斯变频器,每台变频器带亮个0.55KW的电机(电机不同时运转,相互切换着运行)。之前用过类似的变频器,但不是1托2,设置的参数没有问题,可是现在的1托2时,变频器经常报过电流(不是每次运行都报过电流),而且都是在切换的时候报,单独运行其中一个电机都不会报警,电机空载运转也不会报警,负载单独运行其中一台电机不会报警,请高手指点下,改怎么解决。多谢了。
延时2.5秒,仍然报警。
10秒如何,15秒如何,找出临界点,看一下到底是不是这方面的原因.