丹佛斯变频器故障(过电流)

现有5套设备,共5台0.75KW的丹佛斯变频器,每台变频器带亮个0.55KW的电机(电机不同时运转,相互切换着运行)。之前用过类似的变频器,但不是1托2,设置的参数没有问题,可是现在的1托2时,变频器经常报过电流(不是每次运行都报过电流),而且都是在切换的时候报,单独运行其中一个电机都不会报警,电机空载运转也不会报警,负载单独运行其中一台电机不会报警,请高手指点下,改怎么解决。多谢了。

负载大了,两台电机的额定电流之和大于一台变频器的额定电流,建议换个稍微大点的变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-11
第一:一拖二,超出了变频器容量;
第二:把1-01改成0
希望帮助到你
第2个回答  2011-09-05
切换的时候,加一个1-2秒的延时。追问

延时2.5秒,仍然报警。

追答

10秒如何,15秒如何,找出临界点,看一下到底是不是这方面的原因.

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-05
应该是干扰引起的,可以变频器输出端加磁环滤波
第4个回答  2011-09-05
电流瞬间过流,把变频器等级加大