15kw电机起动电流是多少

如题所述

220V的68A;380V的40A。

根据电动机公式:I=P/U那么380v的电动机电流等于I=15000/1.732x380x0.85x0.85=31.5(A),(1.732是3的根号功率因数和效率分别按0.85计算),

如果是220v的电动机就乘以1.732为54.55A,380v电动机启动电流是1.5-2.5倍分别是47.25--78.75(A),根据电动机是15kw的,要用星三角启动器,那么此时电流为1/3的电流为12安左右。

15KW电机额定电流30A,而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,所以200A启动电流是正常,运行电流只有15A?你应该负载比较小,如果带额定负载的话,运行电流应该是30左右。

电机不宜长期轻载运行,轻载下运行效率和功率因数低,电能使用效率低。从效率角度讲75%--100%负载是合适的。

扩展资料;

电动机在通电的瞬间,电动机处于静止的状态时,因转子是静止不动的,这时转子的转速为0,同步的旋转磁场就以最大的切割速度,来切割转子的绕组,使转子绕组感应并达到最高的电动势,在转子绕组中产生很大的电流,这个电流将抵消定子磁场的磁通

定子绕组为了维持与电源电压相适应的原有磁通,会自动地增加电流,因为此时转子的电流很大,电动机的定子电流也会增加得很大,高达额定电流的5~7倍,这就是电动机起动时电流大的缘由。

参考资料来源:百度百科-起动电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
根据电动机公式:I=P/U那么380v的电动机电流等于I=15000/1.732x380x0.85x0.85=31.5(A),(1.732是3的根号功率因数和效率分别按0.85计算),如果是220v的电动机就乘以1.732为54.55A,380v电动机启动电流是1.5-2.5倍分别是47.25--78.75(A),根据电动机是15kw的,要用星三角启动器,那么此时电流为1/3的电流为12安左右。谢谢采纳!本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-02
15KW三相交流电动机,当电压为380V时,其额定电流约30A,起动电流约120A-210A。
1、正常情况下,功率因素选0.8,水泵电机电流I=15000/1.732/380/0.8=28.5A
2、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,电机承载功率将相应缩小。
3、任何电机毛病都会减少电机承载功率,水泵为达功率要增大电机功率消耗,电流会变大。
4、水泵内部故障导致功率消耗增加,电机功率消耗增加,电流变大。
第3个回答  2014-01-02
应该是三相31A两相55A
第4个回答  2014-01-02
220V 的68A 380V的40A
相似回答