一般情况下,
三相异步电动机的启动电流为
额定电流的5~7倍,启动电流过小会使启动高性能下降,但是启动电流过大会造成对电网的冲击,所以在国家标准中,对最小启动转矩做了限制,但同时也对启动电流的最大值做了限制。Y系列电动机的国标的名称为《JB/T 10391-2008 Y系列(三相异步电动机技术条件》。
Y系列三相异步电动机的15千瓦电机的数据为:
15千瓦2极电机的额定电流为29安,标准规定启动电流的最大值不能高于额定点电流的7.5倍;
15千瓦4极电机的额定电流为30安,标准规定启动电流的最大值不能高于额定点电流的7倍;
15千瓦6极电机的额定电流为31.4安,标准规定启动电流的最大值不能高于额定点电流的7倍。