88问答网
所有问题
西门子cu320软件错误怎么解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-26
检查软件版本、检查硬件连接。
1、检查软件版本:需要确定使用的软件版本是否与CU320控制器匹配。软件版本不匹配,会导致软件错误,需要升级或更换软件版本。
2、检查硬件连接:检查CU320控制器与计算机之间的通信连接是否正常。连接不良,会导致软件错误,需要重新连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tcM11cVBcVMMgcKKBg.html
相似回答
西门子cu320
故障代码a01016
答:
许可权不够。上述情况易出现此代码,更换CF卡很容易出现此报警,
将固件升级到新版本或激活P9920、P9921即可解决
。
西门子
g120变频器f30003是什么故障
答:
重新上电
,变频器正常,从故障发生到重新开机,时间40分钟,夏季来临,环境温度对现场的电器元件很重要,由于其他原因,空调问题一直不能解决, 温度很高时使用轴流风机进行通风,导致灰尘很多,进而影响电器元件的使用,导致电路板元件不稳定甚至损坏。
西门子CU
报F31502
怎么解决
答:
出现这个故障的时候不能复位,
必须把CU320的电断一次,故障才能消失
。CU,就是Control Unite,控制单元。变频器的所有控制逻辑及运算都在CU中实现。原因. 直流母线电压未到正常值 p0210参数值设置不合适,需要校核;供电电源可能不稳定。
西门子
变频器报警f30003
答:
导致进线电压处理
错误
误报故障 3
CU320
故障 4 功率单元损坏 处理过程 1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常 2 将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰 可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的故障,将变频器清灰后上电,故障依旧 3 将备用机上的CIB板拆下,更换 ...
西门子cu320
显示f.01800故障什么原因
答:
速度反馈编码器故障。
西门子
变频器维修F320与F.01800故障都是速度反馈编码器故障,速度反馈信号不正常,应检查编码器电缆有无断线、屏蔽层是否接好或更换编码器。西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度 ...
[求助-
西门子
传动技术]关于starter与控制单元
CU320
-2PN连接问题_百度知...
答:
问题是我想用STARTER
软件
通过控制单元
CU320
-2PN的以太网接口X127进行连接,请问IP地址如何查找... 现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到S120控制单元的组态。问题是我想用STARTER软件通过控制单元CU320-2PN的以太网接口X127进行连接,请问IP地址如何查找?IP地址与S7-300通讯的IP地址相同吗?
打开STEP7项目时提示
软件
包丢失 如图。求解。谢谢!!!
答:
在这个项目中使用了
西门子
S120_
CU320
_2_DP控制器。安装一下S120_CU320_2_DP的
软件
包就行,在西门子工业自动化的下载中心有。
关于
西门子
300plc 硬件组态 西门子S120-
CU320
伺服控制器
答:
我来回答,你把硬件升级 或者装个gsd文件就搞定了!哈哈哈 记得谢我啊
大家正在搜
西门子Cu310与cu320区别
西门子1500与cu320
西门子cu320
西门子cu320中文手册
西门子cu320卡升级
西门子cu320参数设置
西门子iq300故障一览
西门子iq300故障显示代码图
西门子滚筒故障e35解除