88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子1500与cu320
cu320和西门子
4合一驱动能连接吗
答:
能。
cu320
是
西门子
推出的一款高性能驱动器,具有32位处理器和320瓦的输出能力,可以支持多种不同的电机型号,而西门子4合一驱动是指将4个不同的电机驱动器集成到一个驱动器中,这样可以减少安装空间和成本,所以cu320和西门子4合一驱动是兼容的,可以连接在一起使用。
西门子cu320
怎么手动启动
答:
1、首先
西门子cu320
手动启动,旋转开关打到手动位置。 2、其次启动相应的消防水泵按钮。 3、最后测试完成之后将旋转开关打到自动位置。
西门子cu320
操作面板含义
答:
用以确认故障、设定参数和读取诊断信息。
西门子cu320
的操作面板能够显示系统中的各个装置的参数、报警和故障。
西门子cu320
操作面板不显示
答:
题主是否想询问“
西门子cu320
操作面板不显示的原因”?1、电源故障导致
CU320
操作面板无法正常供电,无法显示。2、西门子cu320操作面板与其它组件的连接问题导致数据传输故障,导致面板无法显示。
西门子cu320
显示f.01800故障什么原因
答:
速度反馈编码器故障。
西门子
变频器维修F320与F.01800故障都是速度反馈编码器故障,速度反馈信号不正常,应检查编码器电缆有无断线、屏蔽层是否接好或更换编码器。西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度 ...
西门子
g120变频器f30003是什么故障
答:
原因分析:根据故障出现的原因解释可能的原因有:进线熔断器损坏,导致欠压故障、检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障、
CU320
故障、功率单元损坏。处理过程:将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常、将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰、可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的...
西门子cu320
怎么看历史故障
答:
1、首先在
西门子
变频器的控制器上,输入主要参数99,就可以查询故障历史时间。2、其次输入99后,会发生0—7八个故障历史时间,分别是近产生的故障编码。3、最后查到故障编码后,输入相对应编码,就可以查询故障缘故。
[求助-
西门子
传动技术]关于starter与控制单元
CU320
-2PN连接问题_百度知...
答:
[求助-
西门子
传动技术]关于starter与控制单元
CU320
-2PN连接问题 现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到S120控制单元的组态。问题是我想用STARTER软件通过控制单元CU320-2PN的以太网接口X127进行连接,请问IP地址如何查找... 现有一个已经做好项目,我用手提电脑都能与S7-300通讯连接,能看到...
西门子cu320
-2dp恢复出厂
答:
西门子cu320
-2dp恢复出厂,将模式开关打到MRES并保持直到STOP灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP再迅速按回到MRES位置,此时,STOP灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP灯常亮,格式化完成。
西门子cu320
故障代码a01016
答:
许可权不够。上述情况易出现此代码,更换CF卡很容易出现此报警,将固件升级到新版本或激活P9920、P9921即可解决。