我设置的虚梁,在出梁平法施工图时,PKPM软件标注出了虚梁的配筋,要删除吗?

如题所述

……你怎么设虚梁的?
PKPM默认的虚梁尺寸是100x100,这个尺寸的话,是不会标出配筋的。
PKPM2005以前版本是否如此设置我就不知道了。

如果有虚梁配筋,就说明这个梁还是参与受力了,因此计算结果就是不精确的了。你还是按照100x100输入以后重新算吧。

友情提示,虚梁由于不受力,所以与之相连的板的导荷方式也应该修改,将虚梁设为不受力边。另外,板配筋计算中,虚梁会成为板支座,这一点没有任何方法避免,因此要用其他方法验算。追问

我用是PKPM2005,我设置虚梁的尺寸是100*100MM,设置的位置是在悬挑板上,因为PKPM软件绘制板结构平面图时,不能直接画出悬挑板的配筋图。结果在绘梁施工图时,把虚梁配筋全部绘出来了。如果不设虚梁,在PKPM中连手工都无法给悬挑板布筋。

追答

反正我用的2008和2010版都肯定不会出现配筋。在梁配筋计算图上标有虚梁,但是无配筋。而在生成的梁平面施工图上虚梁都不会画出来。

大概是我记错了,也许2005没有虚梁为100x100的隐藏设置。哥不用2005好多年……

你这种情况的话,建议如我之前说的,设置好不受力边,然后计算吧。
计算以后如果虚梁有配筋,那么删除了就是。这样在梁计算的结果上应该没错了。

但无论如何,这样计算悬挑板的配筋还是错误的。因为板计算的时候,依然会把虚梁当做支座,至少是个铰支座,而按照你的意思那应该是个自由端。
所以……悬挑板配筋你就手算一下吧,反正好简单的。

另外PKPM自动生成的施工图问题很多的,只能参考一下罢了,肯定还是要人工去修正的。不能拿那个东西直接出图的啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考