pkpm 梁平法施工图 实际配筋比计算配筋大很多,如果在满足裂缝、挠度的条件下,我可以人为减少配筋吗?
就是把实际配筋调小点,同时满足挠度、裂缝的要求,也大于计算配筋。这要可以吗?
举报该问题
推荐答案 2011-09-28
当然可以,你是设计人,只要满足规范你说了算。
你说的情况有两种可能,
一种是由于程序不够强大或参数设置不合理,自动选筋偏保守,这是常有的。
还有就是可能有些规范规定你还不熟悉,没有考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgSMSaaBS.html
其他回答
第1个回答 2011-09-28
你说的是次梁和板的话,可提出计算式,先(私下)找设计人沟通,最后还是要设计方书面认可的,这样,手续、程序、资料都是规整无懈可击的。假如是框架梁,就不仅仅是荷载计算的问题,好多的抗震措施规定你都十分熟悉吗?有的工程还要做抗震验算(比如特殊设防、重点设防类别的),如果你不是正在某设计院工作的结构师,你根本没有法,也没时间弄清楚。
第2个回答 2011-09-28
你得找个老的师傅问一下,或者直接看一下你的图!!!
第3个回答 2011-09-28
不可以
追问
为什么呢?实际配筋受什么条件限制啊?除了挠度、裂缝外
追答
必须要经过设计才能处理结构问题
相似回答
pkpm
请教三个问题,请大侠们不吝指教
答:
一,有可能会不
满足裂缝
要求。有两个解决办法,可以去“
梁平法施工图
”模块,修改
实际配筋下,
查看挠度和
裂缝的计算
结果。或者挑选几根有代表性的梁用其他软件或者手算验算裂缝和挠度。二,最保守的做法是同时满足单双偏压进行包络设计。一般情况下配筋量满足单偏压计算即可,但是角筋的大小应该以双偏压计...
pkpm
中
梁平法图
中的
配筋
比例是啥意思
答:
和配筋率完全没关系。是实际配筋和
计算
配筋的比值。当然这个所谓的“
实际配筋”
也就是软件自动生成的配筋,你也可以在图上改,然后软件会依照你改的
配筋梁
来计算这个比值。基本上没啥意义,参考价值都有限。
框架结构梁柱板用
pkpm
进行
计算配筋
后,该如何进行验算,能否详细说明,谢谢...
答:
除角柱外,
配筋比
周围柱大许多的要注意判断其合理性,看一下各工况内力图有无异常
,如果
有的话要检查模型。读取一下底层中间柱的轴力,根据估算柱截面的那个公式反算,看看是否在12~16间,荷载千万不要落下,要一根梁一根梁的对!
梁的配筋
复杂一点,一定不要忘了检查挠度和
裂缝,
尤其挑梁,切记!我有...
如何测定混凝土构件的
挠度
?
答:
2表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用。挠度越大对应的裂缝就...
急!!!楼梯间恒载怎么
计算
?
答:
楼板相错500 以下时,如卫生间和厨房做防水, 笔者在用
PKPM
计算
时发现若考虑错层此处现浇板的裂缝特别大,因此建议在计算中不必考虑错层的影响,但要注意板顶和板底钢筋的锚固问题。2)楼梯间一般在PMCAD 主菜单“输入次梁楼板”时,设此位置的板厚为0,这样才不会影响与其相联的其它房间的板配筋。
层高8米在5.2米又设了一道框架
梁,
请问5.2米处的框架梁是否算是节点啊...
答:
跨高比<5是要求连梁有足够的刚度,不只在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求,沿梁全长加密箍筋。此种连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体与混凝土梁产...
工字梁焊接结构怎么设计!
答:
6、 增加配筋修改自动保护功能,当
计算配筋
大于实配钢筋时,用红色字警示。7、 绘制柱
平法施工图
时,增加了修改钢筋级别和立面改筋的功能。8、 增加画楼板剖面的功能,楼板负筋的标注位置可选梁中或梁边。9、 楼板钢筋表中的钢筋与图中所画钢筋相一致,没有画出的钢筋不出现在钢筋表中。四、基础 1...
地基下陷的原因有那些
答:
可能有以下原因:1.建筑物的自重过大,基础底的应力超过了地基承载力,导致地基土发生剪切等破坏。2.地基土弹性模量较小,基础作用后虽未发生破坏,但是沉降过大。3.地基土下有软弱下卧层,附加应力导致软弱下卧层发生破坏,从而引起地基下陷。4.后做相邻建筑物基础传递的附加应力导致地基土发生破坏,...
大家正在搜
梁平法施工图钢筋图解截面图
梁平法施工图钢筋图解
梁平法施工图钢筋图解例题
梁平法配筋图怎么看
梁平法配筋图示例
根据梁平法图画出截面配筋
钢筋梁配筋图怎么看
梁平法钢筋图
钢筋梁平法标注图解
相关问题
PKPM中施工图实配钢筋比satwe计算面积大 ,对裂缝有影...
8M跨度使用550高的次梁,利用PKPM计算通过,但梁平法施...
PKPM2010配筋是否考虑裂缝?
pkpm请教三个问题,请大侠们不吝指教
求有经验人士帮忙,结构设计中梁需要满足截面尺寸,挠度,配筋,...
pkpm中梁平法图中的配筋比例是啥意思
板的配筋计算时实际配筋可以比计算配筋少吗?
pkpm导出梁柱的配筋面积图,是看计算配筋图还是实际配筋图