7.5千瓦2级的电机,热继电器要多少安培的

如题所述

    7.5KW电机的额定电流约14.2A,选用T45 整定调节范围16~27A的热继电器

    电机的电流I=P/U/1.732/cosφ=7500/380/1.732/0.8≈14.2A

    热继电器的整定电流为额定电流的1.1~1.25倍,取1.2倍。整定电流为14.2×1.2=17A

    热继电器选择  

    热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机的工作环境、起动情况、负载性质、工作制及允许的过载能力。应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动机的过载能力,同时对电动机短时过载和起动瞬间不受影响。

    热继电器的选择与所保护电动机的工作制度密切相关,现分述如下:

    ⑴ 长期工作或间断长期工作制时:

    1)为保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作。选取热继电器在6IN,下动作时间的0.5~0.7可返回时间的热继电器。6IN下动作时间可在热继电器安秒特性上查获。

    2)热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定电流。使用时,应将热继电器整定电流旋钮调至该额定值,否则起不到保护作用。

    3)电动机断相保护时热继电器的选择。选用何种热继电器作电动机断相保护是与电动 机定子绕组的接线形式直接有关。

    当电动机定子绕组为Y接时,带断相保护和不带断相保护的三相热继电器接在相线中,在发生三相均匀过载、不均匀过载或发生一相断线时,因流过热继电器的电流即为流过电动机绕组的电流,所以热继电器可以如实反映电动机过载情况,它们均可实现电动机断相保护。

    当电动机定子绕组接成Δ接时,为实现断相保护,带断相保护和不带断相保护的热继电器接人电动机定子电路的方式便不同。

    对于不带断相保护的热继电器,若仍接在定子相线中,如在电动机起动前已发生一相断线时,流过热继电器的电流为4.5~6倍的电动机额定电流,足以使热继电器动作;如电动机运行中且在满载情况下发生一相断线时,此时电流最大的一相绕组中的电流达到2.4~2.5倍的相电流,而流过热继电器的线电流也达2倍额定电流,仍可使热继电器动作。所以,在上述两种情况下,热继电器接于相线中,对电动机可以起到断相保护作用。然而大多数电动机运行在低于满载情况下发生断线,按前面分析可知,当电动机运行在0.58的额定电流时若发生断线,最严重一相绕组中的相电流可达1.15倍的额定相电流,这对该相绕组来说已处于过载状态,但由于热继电器是接于相线上,故不能使热继电器动作,也就不能实现电动机的断相保护。所以,若使用不带断相的三相热继电器来实现断相保护时,应将三个发热元件分别串接于电动机三相绕组的相电路中,但这种接线方式将带来一些不便。为此,Δ形接线的三相电动机不应选择不带断相保护的三相热继电器,而应选择三相带断相保护的热继电器,并可将其串接于电动机线电路中,由于有差动结构的作用可以实现断相保护。

    ⑵ 反复短时工作制时:

    热继电器用于反复短时工作制的电动机时应首先考虑热继电器的允许操作频率。当电动机起动电流为6 IN、起动时间为1s、电动机满载工作、通电持续率为60%时,每小时允许操作次数最高不超过40次。

对于正反转密集通断工作的电动机,不宜采用热继电器保护,可选用埋人电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

5. 热继电器的品牌和型式较多,现常用的T系列热电器技术参数:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-06
不用安装热继电器,7.5KW电机,换一个100A交流接触器,前端安装一个100A的空气开关,选用6平方毫米的铜电缆,保证什么问题也没有,正常运行。
因为,压缩机用电机都是带负荷启动,启动电流很大,很容易烧坏交流接触器。
第2个回答  2011-08-06
热继电器要15安培
第3个回答  2011-08-06
7.5kw2极电机额定电流在15A左右,可以用最大刻度为22A的热继,但刻度调到15A就能很好的保护电机了追问

我尝试过调到15A,但是接触器还是烧,是什么原因呢?

第4个回答  2011-08-06
你可选14/22A的,然后再根据需要调整。追问

具体调到几安培,我的是压缩机用电机,之前调到15A和18A都烧掉继电器,是什么原因呢?

追答

压缩机是频繁启动的设备,热继电器真就不适合频繁启动使用,能不烧吗,你可以不用热继电器。使用综合保护器试试。

追问

请教下综合保护器的具体名称是什么,这个设备价格方面怎么样?

追答

我没找着图片,就是三根电机线都从该件的三个口传过去,然后接电机,好像叫JD-80电动机综合保护器。很灵敏的。

本回答被提问者采纳
相似回答