家里自建房,接地总线连接一金属杆埋入地下,插座地线直接连接到总地线,是否正确?现在用五孔插座上面两

家里自建房,接地总线连接一金属杆埋入地下,插座地线直接连接到总地线,是否正确?现在用五孔插座上面两孔正常,用下面三极就断电,请问什么原因?怎么解决?

家里自建房,接地总线连接一金属杆埋入地下,插座地线直接连接到总地线,是否正确?

这个连接是正确的,
你采用的是接地保护,接地保护没有接零保护安全性高,所以建议在线路上安装漏电保护器。
在用五孔插座上面两孔正常,用下面三极就断电,

是断这个插座上的开关吗?
如果是,就是用电器漏电导致的,建议把用电器插到其它回路上试试看。追问

有漏电保护器。不是断这路开关,是总开关(漏电保护器)断。

追答

这个是正常的啊,因为你支路没有安装漏电开关。

追问

插其他插座也一样,有没有可能是某个插座有问题?有两个挨着的插座,一个能用,另一个不能用。我把不能用的那个地线甩掉,直接连在一起,整个厨房就都好了。

追答

这个是整个线路上有问题,是不是把地线接到插座N孔上了。
这样肯定会导致整个线路上的所有插座跳闸。
如果你接到空气开关上就不会跳闸了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-01
地线是正确的,查一下那个插座地线不零接混没有
第2个回答  2014-11-01
插座不要接地线的
第3个回答  2014-11-01
漏电,家里就不要接地线了追答

总闸上专门有地线接头

相似回答