地线,可以直接接在墙壁上的吗

如题所述

不可以。


通常保护接地和工作接地:在地上按品字形挖三个1.5米的深坑,然后把三根60X60粗,2.5米长的角钢打入坑中,露出离坑底400mm的位置然后用钢筋连接,用电焊焊接,接出引出线,把焊接的地方用沥青或绝缘漆涂好防止上锈开焊。最后把坑埋好填实。

扩展资料

地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。安全性接地一般包括是防雷击接地和防电磁辐射接地。

工作接地

工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里, 再把它的一点用导线引出地面, 用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。地线要求接地电阻≤4 Ω。如六七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线, 并且在接地处要经常用水淋湿。

安全性接地

用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的电阻一般大于2000Ω, 根据欧姆定律, 绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,进而起到保护作用。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线, 如其绝缘损坏外壳带电, 则电流沿着安装的接地线泄入大地, 以达到安全的目的, 否则会给人身安全造成危害。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-20
地线不可以直接连接墙壁上,因为接地电阻不符合要求。
接地装置的正确安装:  
  一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。 
  方案一:打地桩 
  1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 
  2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 
  3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 
  4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 
  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。 
  方案二:埋紫铜板 
  1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 
  2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 
  3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 
  4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-19

家里没地线,电热水器的地线可以接在墙里吗?原来老电工都这样做

相似回答