88问答网
所有问题
三相四线100A漏保多少千瓦可用
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-12-24
三相电的功率因数以0.85计算,
则该漏电开关理论能承受的最大功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×100×0.85=55kW。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-06-27
你下面的负载有几个回路?是否是每次都送到同一个回路负载的时候就跳了?肯定是其中有一路出问题。你只能按照排除法来查。一个一个排除。
相似回答
三相四线100A漏保多少千瓦可用
答:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×100×0.85=
55kW
。
三相
c1oo
漏保
能用
多少千瓦
答:
100A漏电保护器可以带动感性负荷三相电动机(配合启动装置)50KW正常工作
。三相四线电阻负荷,每相可供18KW电热器工作。
三相四线
25
KW
用
多大漏保
?
答:
可以配用三极大于56A(如64A)的漏保开关
。选择过程:三相四线,380V,25KW的负载最大电流是:25KW/(√3x380Vx0.8)≈47A 配用开关的最小脱扣值:47Ax1.2=56.4A
五十千瓦三相四线
大概要用,
多少
安倍的
漏保
?
答:
五个千瓦三相电
,电流在100安左右,可以使用150安左右的漏保。
4
万瓦需要配
多大
的
三相四线漏保
开关?
答:
40000W/(√3x380Vx0.8)≈76A 可以选配额定电流
100A的4
极
漏电保护
器。
30
千瓦
的用电量要用
多大
的漏电て
答:
单相220V负荷
三相四线
每相40A电流,10平方铜芯
线4
根,负荷均分,63A三相四线漏保 。三相380V负荷,电流60A左右,16平方铜芯线三根加接地线,最好
100A的漏保
100a三相四线
空开负载220v最大可以承受
多少
w?
答:
三相四线
每一相的功率等于电压乘电流,220伏电压乘
100
安电流等于22Kw。但考虑触点的接触电阻,实际使用功率在20
千瓦
以内比较安全。
三相四线
铜芯电线,单线10平方,
100A漏保
开关,线长40米到变压器下,请问标 ...
答:
你们再别糊弄楼主了,第一是
三相四线
制的电线,虽然不知道是什么电线,但姑且视为BV线。给楼主一个最简单的办法,因为手头没资料,只能给你个规则,首先我最记得BV-3×4的载流量在380的情况下没有
100A
,那这个保护开关就是做大了,你根据载流量×电压等级就直接出来最大负荷了,然后乘个0.85就是...
大家正在搜
三相漏保和三相四线漏保的区别
三相四线漏保可以当单相用吗
三相四线漏保没有零线可以用吗
三相四线漏保接线图
三相四线漏保接单相电
三相四线漏保接线方法
三相四线漏保接线视频
施耐德三相四线漏保接线图
三相四线漏保不接零线
相关问题
100安的三相四线漏电开关可以承受多少千瓦
三相四线制漏电开关100A最大过多少瓦
三相四线100A漏电断路器能承受多少千瓦用电
100A三相四线漏电保护器用于单相负载多少千瓦
三相四线25KW用多大漏保?
100a三相四线漏电开关零线允许通过电流是多大
三相四线60A空气开关,配多大三相漏电开关
100a三相四线漏电保护器能带多大电动机