西门子6SE70变频器报故障F006(直流母线电压过高)

变频器输入电压为交流600V,运行时r006读取的直流母线电压为822V,负载为力矩型,负载变化比较大。运行中,如果负载变化速度不快,力矩可以从0%到100%正常输出,变频器工作正常。但是如果负载变化速度过快(类似堵转),哪怕负载只是从0%变化到30%,也会立即报故障F006.
在报故障瞬间,可以看到r006的直流电压值从822降到大约806左右,然后就F006了,是否有从806升至故障阀值电压1022的过程,目测看不到。整个过程中,制动单元不对电阻输出。但是在正常运转中,出现过直流电压从822升到900多的情形,这时候可以测量到制动单元对电阻输出电压大概60V左右。各位高手帮忙求解。
问题补充:制动单元是原配,以前一直使用,不存在不匹配问题。变频器参数上锁,理论上参数应该不会有变动,已经使用了好几年了,这个问题是最近才出现的。
故障都是在负载从小到大的快速增加过程中出现。停车或者负载缓慢增加都不出现,会不会是负载增加,直流母线电压下降过快,整流柜输出调节增益较大导致母线电压瞬间过压?如果是这个问题,该如何解决?

应该不是制动单元制动电阻的问题,因为当电机制动反馈的能量已经被制动单元送至制动电阻上,这个时候你可以看看主控板,cuvc板是否有问题,可以更换试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-27
估计是主电容老化引起的. 负载大时纹波电压大导致报过压
第2个回答  2011-08-19
用电系统中是否最近增加有高频设备或其它可能产生谐波的用电设备?有可能是谐振过电压导致.追问

没有增加过类似设备,变频器主电缆的屏蔽层也是两头接地的,干扰较小,出了该变频器,系统其它部分基本都是交流电机不带变频。

第3个回答  2011-08-19
估计电容容量下降因为的,换母线电容就好了本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-19
电压检测问题吧追问

能详细点吗?