变频器输入电压为交流600V,运行时r006读取的直流母线电压为822V,负载为力矩型,负载变化比较大。运行中,如果负载变化速度不快,力矩可以从0%到100%正常输出,变频器工作正常。但是如果负载变化速度过快(类似堵转),哪怕负载只是从0%变化到30%,也会立即报故障F006.
在报故障瞬间,可以看到r006的直流电压值从822降到大约806左右,然后就F006了,是否有从806升至故障阀值电压1022的过程,目测看不到。整个过程中,制动单元不对电阻输出。但是在正常运转中,出现过直流电压从822升到900多的情形,这时候可以测量到制动单元对电阻输出电压大概60V左右。各位高手帮忙求解。
问题补充:制动单元是原配,以前一直使用,不存在不匹配问题。变频器参数上锁,理论上参数应该不会有变动,已经使用了好几年了,这个问题是最近才出现的。
故障都是在负载从小到大的快速增加过程中出现。停车或者负载缓慢增加都不出现,会不会是负载增加,直流母线电压下降过快,整流柜输出调节增益较大导致母线电压瞬间过压?如果是这个问题,该如何解决?
没有增加过类似设备,变频器主电缆的屏蔽层也是两头接地的,干扰较小,出了该变频器,系统其它部分基本都是交流电机不带变频。
能详细点吗?