寻找UPS和发电机配套的方案,UPS是8KW,寻求配套发电机的方案。有的帮忙救急,谢过了。

要个技术方案,谢谢

UPS与油机的匹配是比较复杂的
主要是要考虑UPS的无功损耗,而滤波方式,整流电路形式不同会使高次谐波差别很大,无功损耗差别就大,其它的还要考虑UPS整流逆变效率,充电机功率

一般来说油机功率是UPS的1.5-3倍,
8KW的UPS一般不会很好,整流电路会较简单,滤波电路也会较便宜的,所以油机容量配稍大点的,如果UPS的实际负载为8KW,可以配(25KVA,20KW)的油机,

配太小了不能满足实际负载+无功功率+充电功率,
太大了油机在轻载,工况不利,况且低载时容性负载会抬高励磁电压,输出电压升高
所以要合适,油机轻载与重载均会影响寿命,工作在50-80%较舒服
随便讲讲,仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
这个比较难说,取决于UPS的技术和发电机的调速技术:
如果UPS是带PFC功能的整流器,而发电机组是电子调速器,很难匹配,即使发电机的功率比UPS大3-5倍也不行,因为两者的调整速度不一致。
如果UPS是旧式的整流器,发电机为电子调速,这发电机的功率比UPS大3-5倍肯定没有问题。
发电机带UPS,最好使用机械调速器,这样它的输出频率变化比较忙,UPS可以适应。
第2个回答  2011-08-13
一般UPS配发电机的话至少在UPS功率基础上,发电机功率放大2-3倍
相似回答