88问答网
所有问题
寻找UPS和发电机配套的方案,UPS是8KW,寻求配套发电机的方案。有的帮忙救急,谢过了。
要个技术方案,谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-08-12
UPS与油机的匹配是比较复杂的
主要是要考虑UPS的无功损耗,而滤波方式,整流电路形式不同会使高次谐波差别很大,无功损耗差别就大,其它的还要考虑UPS整流逆变效率,充电机功率
一般来说油机功率是UPS的1.5-3倍,
8KW的UPS一般不会很好,整流电路会较简单,滤波电路也会较便宜的,所以油机容量配稍大点的,如果UPS的实际负载为8KW,可以配(25KVA,20KW)的油机,
配太小了不能满足实际负载+无功功率+充电功率,
太大了油机在轻载,工况不利,况且低载时容性负载会抬高励磁电压,输出电压升高
所以要合适,油机轻载与重载均会影响寿命,工作在50-80%较舒服
随便讲讲,仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ta1a1StBK.html
其他回答
第1个回答 2011-08-13
这个比较难说,取决于UPS的技术和发电机的调速技术:
如果UPS是带PFC功能的整流器,而发电机组是电子调速器,很难匹配,即使发电机的功率比UPS大3-5倍也不行,因为两者的调整速度不一致。
如果UPS是旧式的整流器,发电机为电子调速,这发电机的功率比UPS大3-5倍肯定没有问题。
发电机带UPS,最好使用机械调速器,这样它的输出频率变化比较忙,UPS可以适应。
第2个回答 2011-08-13
一般UPS配发电机的话至少在UPS功率基础上,发电机功率放大2-3倍
相似回答
UPS
如何搭配
发电机,
应该考虑到那些参数?发电机最主要的参数是那些?别只...
答:
1.UPS的输入功率因数。2.柴油发电机类型。3.UPS负载率 一般的可控硅整流的UPS输入功率因数是0.8
,与
柴油
发电机的
配比大概是1:2.5或者1:3。现在由于IGBT整流型的UPS逐渐成熟
,UPS
输入功率因数大大增加,一般可达到0.96~0.99,这种UPS号称的是可以与柴油发电机配比达到1:1.5甚至1:1.1,但是我目...
UPS与
柴油
发电机
如何功率
配套,
才能保证UPS输出稳定?
答:
一般
UPS
的频率为46-54之间,如果柴油
发电机
的频率波动范围很大,那就使UPS不停的在电池模式和市电模式之间转换,损害UPS的寿命。要保证UPS输出稳定,首先功率配置要正确,柴油发电机的功率至少要是UPS功率的2-5倍,另选配的柴油发电机选质量好点的 频率波动范围不大的 。
UPS与
柴油
发电机
如何功率
配套,
才能保证UPS输出稳定?
答:
1)
UPS
一般用视在功率 KVA 表示,先把它乘 0.8 换算成
与发电机有
功功率一致的单位 KW。2)若采用一般
发电机,
则以 UPS 的有功功率乘以 2 来确定所配发电机功率、即发电机功率 为 UPS 功率的二倍。3)若采用带 PMG(永磁机励磁)发电机,则以 UPS 的功率乘以 1.2 来确定发电机功率、即 ...
我有几台设备加一起功率不到1000W得用多大的
UPS和发电机
答:
如果的用电设备不到1000W,可以配1000W的发电机。UPS供电也要用输出1000W的,只要要配多大容量电瓶的
UPS电源,
要看你停电后要使用多长时间。12V电瓶的按照满功率1000
W,
需要输出83A电流,配80AH电瓶的UPS电源全部电器同时使用可以使用1小时左右,如果只需维持停电后转
发电机的
时间,应该可以使用30分钟足够...
UPS
如果用发电机带的话,对
发电机有
什么要求?
答:
正常情况下
UPS
前级配发电机要按1:3的容量配,有一些高端的UPS可以按1:1.5配,因为UPS的输入侧整流的波型不好,有大量谐波反馈到前级的
发电机,
而
发电机的
输出电压和频率都是靠负反馈来实现的,也就是说它在自己的后端采样检测自己的输出电压和频率是否正常,如果不正常就反向调节,而UPS反馈了一堆...
想给公司买个30kw的
发电机,
现在的
UPS是
20KVA的,实际使用功率不到15KW...
答:
带
UPS的发电机
要求:一、电压稳定度高 二、波形好 三、如果UPS后的负载是一些服务器,电脑,监控,小型空调。发电机不带感性负载的情况下配制基本在负载的2倍。 根据负载的不同,有时也需要
配套
功率为UPS的2.5倍。 加我为好友,我给您配。
2台30K
UPS,
选多大的
发电机
?
答:
1.
UPS电源
接发电机时应注意的问题 ——所接发电机的输出容量应为UPS功率的2倍以上,同时注意一定要在发电机输出电压、频率、波形较为稳定后再接UPS 2.适合接
发电机的UPS
——UPS输入性能指标中有输入电压及频率的允许范围,只要发电机的输出电压
及
频率在此 范围内,均可接受。3. UPS配发电机时,...
60 KVA的
UPS,
但实际只用到40KVA.要配多大的
发电机
才行
答:
60 KVA的
UPS
只用到40KVA选配发电机计算如下:
发电机的
功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。计算方法如下:40VAkw的功率选配发电机 发电机的功率=40KW/0.85=47kw。没有47KW
发电机,
可以选择50KW的发电机。
大家正在搜
发电机和发动机如何配套
发电机是供电局配套么
有两路供电是否还有发电机
发电机应急电源方案
发电机四配套是什么
沙电发电机给什么车配套
发电机和发动机一样吗
发电机不发电是什么原因
发电机油路配套
相关问题
3K的UPS配什么样的发电机合适?
发电机和UPS接线
C10KS的UPS最少要用多大功率的发电机?
ups系统是什么
无锡做UPS的有那些好的公司呢,最好代理的UPS全面点的,能...
图纸设计发电机加UPS与市电切换在配电室自动完成,用一条电缆...
三相四线发电机,其中两相52hz基本正常,另外一相频率达到1...
温度达到多少??柴油发电机组才能正常启动??