220kv,35kv,10kv怎么顺着降压下来?用什么变压器?用4个变压器么?

如题所述

你所说的220kv、35kv、10kv三个电压等级是一台变压器,常规的配电变压器是两绕组的如进线是220KV,出线是35KV。而这台是三绕组变压器,即进线是220KV,出线有两个电压等级3KV和10KV,这种变压器共有四个绕组,里面三个分别是高中低绕组,最外面还有一个调压绕组。常见型号:SSZ11-80000/220/35/10(假设容量为80000KVA)即电压等级为220KV的三相三绕组有载调压容量为80000KVA的电力变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
一个变压器就可以了,三圈变,这个主要的原理是22万的变三万五的,22万的变十千伏的,一个变压器就可以变了。哪能用了四个啊,不过也得看你具体的用电负荷时多大的追问

请问你说的3圈变是什么意思啊?还有画图的时候可以直接在22万变压器上引出2条线,一个连3万5,一个连10kv么?

第2个回答  2011-08-13
用二只较好。220/35KV,35/10KV。