88问答网
所有问题
s7200中模拟量数值显示0-32000,而s71200中模拟量显示数值0-27648这是怎么回事?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-12
这是规定,s7300的也是0-27648,S7-1200是S7300的缩小版,编程思想跟300也是一样的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tVt1SMSg1.html
相似回答
S7
-300
模拟量
最大值对应的
数字量27648是怎么
来的
答:
美国人的习惯是模拟量满量程对应32000
,与16位最大正数32767相比,裕量很小,模拟量稍微超出满量程一点就可能超过32767,那就出大事了!转换值变成负数了。27648与32767相比,有大约15%的裕量,比32000“保险”一些。27648=16#6C00,在十六进制数中是个比较特殊的数。
为什么西门子300PLC 4-20mA对应
0-27648
呢 不是
0-32000
吗
答:
65536÷2=32768 32768-1=32767 -32767~+32767包含0共65535个 200的PLC额定为±
32000,
767的富余量。200以后的所有PLC富余量为15.625%,即额定范围是±32768的84.375%。即±
27648
。根据不同的
模拟量
对应不同,以
1200
举例,电流取0~+27648.而电压就取-27648~0.具体取用选择手册可查。纯手打,望采...
西门子PLC输入的
模拟量
在PLC内部
是怎么
表示的,比如输入2V的电压信号...
答:
S7-200:双极性的为-32000~
32000,
单极性的为0~32000 如果组态为单极性0~10V,那么2V就是6400 S7-300:双极性为-
27648
~27648 单极性为0~27648
...输入PIW256它传递的
数值是0-27648,这个27648是
算出来的,还是固定的...
答:
你说的这个数不是固定的,是随口说的。0--32000或者-12767---+12767才是固定的。
这个值是个PLC的硬件有关的
。它是模拟量转换模块里的(A/D)模数转换模块的测量限值. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 tiayu137308 采纳率:62% 来自团队:PLC突击队 擅长: 编程语言 社会民生 电脑/网络 其他...
在
S7
-300系列中
,模拟量
10V对应的是
27648,
有谁能详细说明为什么是27648...
答:
例如:单极性
模拟量
0-10V 对应
0-27648 这
属于正常范围。 10-11.759 V 对应 27648-32511 这属于超出范围。 11.759-11.851V 对应 32511-32767 这属于上溢出。 只考虑正常范围,所以取模拟量10V对应模拟值27648,而不是
32000
、32767等 懂
???
ams混合仿真中
怎么
把
数字量
转换为
模拟量
答:
这时的标准信号就会通过模拟模块自动转换为数字信号,三菱的是0-4000,西门子的是
0-27648
。把数字信号任何转换为标准信号:选择一个模拟输出模块,三菱的模块要接跳线,如没接跳线就是电压输出,只要用电脑给定0-4000的
数字,
就会输出0-10V的标准电压,如有跳线,就会输出4-20毫安的电流。西门子的要选择...
西门子PLC
模拟量怎么
处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你PLC是否自带模拟量输入),输出为VW
0,模拟量
输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-
3200
...
关于西门子
S7
-200smart的
模拟量
问题。 模拟量模块是EM AI04。要读取...
答:
那就是十六进制的FFFF,也就是没信号或信号偏小
大家正在搜
相关问题
西门子PLC300模拟量例如输入PIW256它传递的数值是0...
为什么西门子300PLC 4-20mA对应0-27648呢 ...
西门子模拟量问题
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数...
西门子s7-300模拟量输出0-10v。如何编程?
在S7-300系列中,模拟量10V对应的是27648,有谁能...
S7-300模拟量最大值对应的数字量27648是怎么来的
怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流...