常规用电(380V,220V)的电线电缆可不可以中间有接头,如果有在那种情况下可以接,最好能提供规范或书名

如题所述

电线安装敷设时接头要合乎规范

  一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的

地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很

大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,最后发生燃烧,引起火灾。

一、接头处易发生事故的原因

电气线路上总是有很多连接点的。如电线和电线、电线和开关、电线和用电器具的接线桩头、电线和保护装置连接点等。这些接头

部位与电线的其他部位有所不同。

1.容易发生碰线

电线一般都有绝缘保护,只要绝缘不损坏,即使两线相碰,也不会发生问题。而在接头处,绝缘层被剥去,如果包布缠不良且发生

两线相碰,就可能形成短路、发热或者产生电火花。

2.容易因接触电阻过大而发热

接头处及时采取各种措施,也不能做到"天衣无缝"。如果接触面积小于导体截面积,则根据电阻和导电面积成反比的道理可知,连

接点接触面积愈小,电阻愈大;电阻愈大,则愈易发热。故接头处总比导体其他部位易发热。如果接头质量较好,产生的热量不大

,散热条件好,热量很快地散发掉,连接点温度不致升得太高而引起事故。反之,则引起事故的可能性就很大。导线用钩状连接,

那么导线的接触面积大约相当于导线截面积的1/8,这样连接部位电阻既是其他地方的8倍,发热量也近似8倍,这个部位就易发生事

故。另外,钩状连接处,在外面振动的情况下,还会出现时断时连的状态,那就可能出现电火花,则容易引起附近可燃物燃烧。由

于接头的接触电阻过大,还可能产生高温,可以使金属导体变色甚至熔化,引起导体绝缘层着火及其他物质燃烧,酿成火灾事故。

二、造成连接头接触电阻过大的原因

1.安装质量差

(1)连接导线没有按规定绞接,甚至是用钩接法连接,则接头的连接不会牢固,易发生松动。有一家絮棉加工厂,闷顶里(房顶夹

层空阁)的电线也是采用弯钩状连接法。一次,因老鼠在闷顶内走动,碰到电线的接头,使接头松动而产生电火花,引起闷顶里飞

絮着火,火势顺着导线迅速延烧,酿成了一场重大火灾事故。

(2)导线和开关、用电器通过线线柱连接,因施工时马虎,接线柱上不加垫圈,锣帽也不拧紧,这也会使接触电阻增大。如某一饭

店,配电箱内就因为这种原因,致使导体熔化,熔珠落在下面的纸板箱上,引起火灾。

(3)铜线和铝线没有按规定方法连接,往往是貌合神离,接触电阻也比较大,造成隐患。

(4)多股导线的线芯没绞好,部分毛丝(线芯)外翘,互碰后形成短路。例如,某百货商店在装电线插座时,没有把多股铜芯线绞

好,结果有些铜丝翘露出来,碰到另一相线,通电后发生短路,引起一场火灾。

(5)施工时各相线接头没有错开,在同一断面上也会造成事故。如某轧花厂仓库。一部流动吊车违章使用有接头的电线。卡车进库

卸货时,把电线接头处拉断。接头间相间短路,产生电火花,引起黄麻燃烧,造成一场重大事故。

2.长期运行接头松动

有些接头在安装时质量是比较好的,但由于热胀冷缩的原因,或者长期受到振动,会使接头松动。如某桥梁桥头堡内的电气线路,

就因为车辆过桥时经常产生强烈的震动,使导线的接头处逐渐松动,接触电阻逐渐变大,发热越来越严重,导致了一场火灾。

3.导体连接处发生氧化

在潮湿及有腐蚀气体的环境中,导体上容易生成一层氧化层(在铜导线上会出现氧化铜,在铝导线上更易生成氧化铝)。这种氧化

物的导电性能很差。例如,某厂电镀车间,导线长期受酸性气体腐蚀,导体在表面形成氧化层,致使接触电阻增大,通电后产生了

高温,严重时导线甚至发红。幸亏发现及时,最后才没有酿成事故。

4.尘埃污染

在建筑工地上,打谷厂上和其他露天的地方,常有泥土、尘埃渗入导体的连接点,影响导体之间的接触,使连接处过热,引起附近

可燃性物体的燃烧。打谷厂上发生的有些电气火灾就是由此而来的。

三、防止接头处发生事故的措施

1.要尽量减少电线的接头

经常拖动使用的电线,应当采用整根电线,中间不应该留有接头。另外在重要场所,如房屋的闷顶内,不要有接头。

2.注意连接头的质量

(1)电线连接要合乎规范。尽量增加电线连接处的接触面,禁止使用钩状连接方法。用接线柱连接的,先要把多股线绞紧,不可有

毛丝外露,并需要把电线弯成环状,套在接线柱上,垫上垫圈。螺钉、锣帽应该拧紧。

(2)注意连接方式。大截面导线、铝芯线的连接易采用焊接法或压接法(采用压接法时可涂复导电膏)铜铝线相接处易采用铜铝过

渡接头;也可以在铜铝连接处垫一层涂复过锡的薄铜片,或在铜线鼻子上搪锡,再与铝线连接,这种方法可以减少接触电阻。

(3)接头位置错开。各相导线的接头处要错开,接头外面要包好黑胶布。大截面积的导线,里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以提高

绝缘性能。

俗话说"防火于未燃"。在电气施工中必须注意以上各个环节,防止因电气连接处接触不良而发生火警事故。
《综合布线系统工程常用标准图表资料精选》,《智能建筑综合布线标准实施手册》追问

超市内用电冷柜用电,380V和220V,
线管和线槽在有吊顶和无吊顶的情况下电线能否有接头
我听说是线管内不能有接头,线槽内可以有接头
能把问题说的详细一点吗,我不是做电的,但是老板把我当作万能充了

追答

简单点,凭经验说明一下吧:1在任何情况下线管内是绝对不允许有接头,必须接头的情况下要在接头处做接线盒。线槽内敷设的主线线缆不允许做接头,分支主线接头要做接线盒。无吊顶的情况下线缆和分支接头要留足够的空间,即总截面(包括外护层)不应大于线槽内截面的75%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-09
一般情况下可以有,但是要做好防水防潮和绝缘处理,新安装电览一般不准有接头,必竟多个接头就多个隐患点,我内没有具体的规定与书名,但是你可以查阅电览安装方面的数籍
第2个回答  2011-12-10
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.5 金属线槽布线
8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
8.6 刚性塑料导管(槽)布线
8.6.6 电线、电缆在塑料线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。
另外,你还可以参见《民用建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002第15章的规定本回答被提问者采纳