三相380V电,2组6平方国标电线,分别带动2组共7.5KW的电机,有部分电线交叉搭在一起,这样会导致电线发热吗?

我这里是农业水产养殖用电,我这接线方法有很多地方都是交叉搭在一起,我怕这样会导致电线发热短路着火,这后果我承受不了,保护器接了,从主电输入是一个4相160A的漏电开关,从漏电开关分2组3相16平方的电线接到2个100A的倒顺开关。
第一个倒顺开关输出就是(第1组3相6平方国标电线,分别带动5个16A的空开,每个空开要带动1.5KW的电------第2组3相6平方国标电线,分别带动2个16A的空开1个63A空开,2个16A空开带动2.5KW电机,63A空开备用来带动7KW的电机------第3组3相6平方国标电线,分别带动5个16A的空开,每个空开要带动1.5KW的电机------第4组3相6平方国标电线,分别带动2个16A的空开1个63A空开,2个16A空开带动2.5KW电机,63A空开备用来带动7KW的电机------第一组和第二组的空开成一排-----第三组和第四组的空开成一排-----四组空开一起用电平均18.5KW,高峰用电25KW)
第二个倒顺开关输出就是(3相10平方国标电线,连接到1个100A的空开,再用大概每条60米的10平方国标电线分3相连接到1个100A的倒顺开关,在倒顺开关分2组6平方的国标电线分别连接到10个16A的空开,2组空开一起用电8.5KW,高峰用电11KW)
我这里有一台38KW的发电机用来连接2个倒顺开关,停电的时候使用。我所有的电源分线都在一块1。4米长0.5米高的木板背后,背后离墙有3厘米的距离透风,所有分线都固定在木板背后,但有一部分的电线会交叉搭在一起,搭在一起的地方我都用电工胶布把电线绝缘体加厚尽量隔离搭在一起的电线。而主要输入电线外露在外面不会交叉搭在一起。
请问高手像我这样的做法会不会导致电线发热着火,要是出问题后果严重损失很大。要是不行我把所有的连接电线重新连接不让它们交叉搭在一起。
谢谢各位指点

第2组3相6平方国标电线,分别带动2个16A的空开1个63A空开,2个16A空开带动2.5KW电机,63A空开备用来带动7KW的电机

6平方只能带32A,所以你装个63A的是不合适的,7KW 电机电流是7000/380/1.732/0.8=13A,电机启动电流是39A左右,如果你不是频繁启动,你的密集型可以选择16-20A这样更安全,如果是频繁启动就要选择32A.(电流计算公式P=1.732*U*I*0.8)
至于你说会不会短路着火,这跟你选的空开和电线有关,空开要合适,尽量跟用电器一致,电机前面最好加一个保护器.可以起到短路,过载,缺相的保护.电线尽量要大一些.标准是2.5平方是20A,4平方是25A ,6平是32A,10平方是50A,35平方是115A,70平方是175A,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-12
这样吧 我这边有个关于电工选线和使用的口诀 供你参考一下 希望可以帮上你
电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五 100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上
} } } } }
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是
指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
铝线则在上面的数值后除以2,即一半
第2个回答  2013-01-12
1,你需要卖穿线波纹软管,质量好的(用脚踩不扁的那种),把每一组负荷用线(接电机的线)穿到管里,并固定穿线管。
2,1.5KW的电机用2.5平方的铜线,空开用D6A(用D型空开,不要用C型空开)
3,,2.5KW的电机用2.5平方的铜线,空开用D10A(用D型空开,不要用C型空开)
4,7KW的电机用4平方的铜线,空开用D20A(用D型空开,不要用C型空开)
5,11KW的负荷用16平方的铜线,空开用D50A(用D型空开,不要用C型空开)
6,25KW的负荷用25平方的铜线,空开用D100A(用D型空开,不要用C型空开)
7,38KW的发电机用25平方的铜线,空开用D100A(用D型空开,不要用C型空开)
所有的电线(BVR的型号),电机接线用YC电缆线或用BVR也行。都必须穿管。
祝你发财!
第3个回答  2013-01-12
只要绝缘良好,搭在一起没什么问题。发热是导线超负载才会发热。还有就是导线绝缘老化造成导线之间导通产生电阻发热里。
第4个回答  2013-01-12
你说的问题很乱,我只能告诉你一切都按规范去做就行了