桩基检测数量的确定? 总共有7个单体住宅,1200根工程桩。是否按照规范要求为1200*1%=12根?

同一条件下要求不少于3根,。是否要求各主体建筑范围内都要有3根。那需检测的数量就变成21根了。
12根是否已满足规范要求?
PS:浙江杭州

桩基检测数量的确定?
答:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003
第3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,……。
第 3.3.1 当设计有耍求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:
1 设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
该工程首先肯定是“施工前”,有1200根工程桩,总共有7个单体住宅。看设计是如何把1200根工程桩,分到7个单体住宅,每个单体住宅各有多少根,“不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”和“工程桩总数在50根以内时,不应少于2根”来决定了,若没有,工程桩总数在50根以内时,则应是21根。(只要符合上述条件之一时)。
应是要求各主体建筑范围内都要有3根。
12根是否已满足规范要求?12根不能满足规范要求。

参考资料:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
不少于三根 不低于1% 这是指静载 低应变应该是全测
第2个回答  2018-04-18
应该是看你报建的时候施工证的划分来定的,如果7栋单体都是在一个施工证里面,那么静载检测的数量应该就是1200*1%=12根;如果7栋单体分开2个证,比如一个证里面是3栋单体共500根桩,另一个证里面是4栋单体共700根桩,那么静载检测的数量是=500*1%+700*1%=12根,如果是一个证是一栋单体只有50根,另一个证是1150根,那么静载检测数量=2(50*1%<2所以取2)+12(1150*1%=11.5取12)=14根。
第3个回答  2012-11-07
具体问题具体分析,举个极端例子:如果6个单体都是四根桩,那么这6个建筑共需6x3=18根桩,剩下那个单体就是1200-24=1176根桩,1176x1%=12根桩,最终就是18+12=30根桩。
第4个回答  2011-12-05
7个单体都分别考虑的,每个住宅都不少于3根。