桩基静载检测规范数量要求
静载检测
一般需要多少根
桩基
?
答:
灌注桩承载力检测时根据基桩检测技术规范规定是不少于3根且不宜少于1%
;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。一、当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。1、设计等级为甲级、乙级的桩基。2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低。3、本地区采用的新...
桩基静载
试验要
检测
几次?
答:
按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的规定:为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,
且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。
桩基检测规范
什么
要求
?
答:
桩基检测规范的要求如下:
1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检...
桩基检测
不合格,扩大范围检测的规定
答:
为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,
且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。打人式预制桩有下列要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测。在相同施工工艺和...
桩基础
中做
静载
实验为什么不能少于三根?
答:
3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。
检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总数的1%
,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。1 设计等级为甲级的基桩;2 施工前末按本规范3.3.1条进行单桩静载试验的工程;3 施工前进行...
工程
桩
试桩根数如何确定?出自哪个
规范
第几条?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB50202-2002验收规定:5.1.5工程桩应进行承载力检验:对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的
灌注桩
,应采用
静载荷
试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于2根。当总桩数少于50根时,不应少于2根。工程桩根据土体提供的...
《
桩基静载检测规范
》中规定哪些工程必须进行桩基静载试验?
答:
1、设计等级为甲级、乙级的
桩基
工程时 2、本地区采用的新桩型或新工艺时。
检测数量
在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。3、单桩竖向抗压
静载
试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计
要求
,通过桩身内力及变形测试...
桩基检测数量
的确定? 总共有7个单体住宅,1200根工程桩。是否按照
规范
要...
答:
第 3.3.1 当设计有耍求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%
;当工程桩总数在50根以内时...
桩基检测规范
答:
桩基检测规范的要求如下:1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,
且在同一条件下不应少于3根
;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收...
请问民用建筑
桩基
做静力荷载
检测
,多少根为一个检验批?
答:
3.3.1 当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根
,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应...