高低压开关柜可以面对面布置吗?

如题所述

  高低压开关柜可以进行面对面的布置。但是这有一个前提就是高压开关柜与低压开关柜之间的距离要复合规程要求。值得注意的是,当高压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时净距离不小于2米;配电柜距墙体的距离根据柜体摆放以及开关类型的不同是有不同的要求的;在它们面对面排列时,操作通道距离要根据具体情况而定,在有标准配电室的情况下,单排的柜子前面为1.5米,双排的为2米。
  高低压配电柜面对面布置最小距离和低压配电柜面对面布置最小距离在10KV及以下的都是一样的。此外还 要注意的一点就是面对面布置的时候,在左中右布置的时候,做母线桥时要注意换相。

  高低压开关柜是一种常用的电气设备,尤其是在供电局、变电所中,普遍应用高压开关柜。它的工作原理就是电缆设备在高压开关柜中经过变压器降压后,再经过低压开关柜分配到用电的配电箱中,从而使用电更加合理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-28
高低压开关柜可以面对面布置,但是中间的距离应当满足规范要求,各种柜有不同的距离要求,如高压手车柜要求,面对面最小距离为1500mm。其原则就是:一侧开关柜内元件抽出检修时,预留空间应当满足运行人员通行
第2个回答  2011-12-28
可以,只要高、低压柜之间的距离符合规程要求。
高压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸露母排时 净距离不小于2米;
配电柜距墙体的距离根据柜体摆放以及开关类型的不同是有不同的要求的;
详细的请参考:《GB50054-95 低压配电设计规范》
希望能给你帮助。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-28
可以,距离够就行。
相似回答