一个会所1200平,断路器225A,配电房装了个250A的漏电保护器,每次会所漏电,都是25A的分开关和250A的总漏

每次漏电当分漏保(25A或32A)跳闸的时候,配电房250A的总漏保也一起跳,225A的断路器不跳,结果房间的电都断了。正常应该是小漏保跳大的不跳,房间其他用电不受影响才对,请问断路器是不是漏电不跳,还有配电房的250A的开关是不是要换个断路器才对。怎样保证房间部分回路故障不影响其他回路。

漏电开关的动作值和开关的额定电流值是不一样的,你的250A开关和分开关(25A或32A)的漏电动作值是一样的(一般都是30mA),所以同时跳了,把250A开关的漏电开关选择一个大点的漏电动作电流值或者干脆取消掉就OK了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-18
总开其实没必要加漏保的,硬要加就把总开的漏电规格加大使下级漏电动作的时候还没达到动作值。
第2个回答  2011-12-18
250A,225A这是承受电流,不代表漏电流,检查漏电部位,更换开关追问

现在没有漏电,我的也是就是一旦发生漏电,应该是配电箱内的小漏保25A或15A跳闸,不应该250A的漏保也跟着一起跳,应该怎么选择。谢谢

追答

控制好漏电电流,逐级增大,前面的都低于250A开关的漏电流

追问

25A的漏电保护器漏电电流不可能比250A的还大吧

追答

25A,250A你说的是承受电流,不是漏电电流,漏电电流单位是用毫安作单位,开关上看看有没有ma这个单位

第3个回答  2011-12-19
配电房进线开关一般不加漏电保护,如果硬要加的话,漏电电流值应该设置大于30MA