每次漏电当分漏保(25A或32A)跳闸的时候,配电房250A的总漏保也一起跳,225A的断路器不跳,结果房间的电都断了。正常应该是小漏保跳大的不跳,房间其他用电不受影响才对,请问断路器是不是漏电不跳,还有配电房的250A的开关是不是要换个断路器才对。怎样保证房间部分回路故障不影响其他回路。
现在没有漏电,我的也是就是一旦发生漏电,应该是配电箱内的小漏保25A或15A跳闸,不应该250A的漏保也跟着一起跳,应该怎么选择。谢谢
追答控制好漏电电流,逐级增大,前面的都低于250A开关的漏电流
追问25A的漏电保护器漏电电流不可能比250A的还大吧
追答25A,250A你说的是承受电流,不是漏电电流,漏电电流单位是用毫安作单位,开关上看看有没有ma这个单位