我商铺漏电开关是63a的,总漏电开关是250a的空气开关120a的,商铺和空气开关都不跳,总漏电跳

如题所述

漏电保护器越级跳闸原因:
  1、漏电开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线和其它回路零线混用等。
  2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。
  3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。
  4、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
  5、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。
  解决方法:

  1、选择漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。
  2、检查漏电开关是否损坏,如果损坏进行更换。
  3、检查漏电开关负荷侧线路绝缘,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-17
主要是总漏电保护开关上的负载没有完全加载,造成火线回线相间电流差超过总开关的漏电动作电流。
相似回答