ABB变频器就地启动好使,远程启动就跳,显示电机过流,怎么回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-25
这是控制部分受干扰导致的,可用屏蔽线切强弱电要分离。
第2个回答 2011-12-20
线路过长导致的误动作,做好抗干扰处理.
第3个回答 2011-12-21
应该不是变频的问题
查一下控制,远程可能给的不对,多次启动造成的
本回答被网友采纳
第4个回答 2011-12-21
延长加速时间
相似回答
abb acs
800
变频器就地
运行无任何故障,打到远方运行报2310
过流
故障代码...
答:
这种情况建议检查一下给定信号是否被干扰?给定是否稳定。
如果给定经常漂移那么可能产生过流故障
。
ABB变频器
用
远程
控制运转几分钟后
就会
出现
电机过载故障
。而用本地控 ...
答:
首先确认本地控制,电机是不是不过载(实测电机工作电流)
。变频器远程控制过载,检查连接电机的导线截面积是否足够大,变频器控制端与变频器之间信号线是否用的是屏蔽电缆线,变频器设置参数是否进行调整优化。
谁能告诉我
ABB变频器
ACS800的报
过流,
是什么引起的?
答:
看看脉冲接口板是否有问题?或者是板卡太脏了,用压缩空气吹吹下~~
!顺便问下,变频器出口电机侧用了几根电缆?是同一品牌的吗?如果两根的话,不防撤掉一根试试~!
ABB ACS
510
变频器
调速问题
答:
首先33.3肯定到不了1000转。
你看到的转速时从哪里看到的,变频计算的那个不够准确,如果是编码器检测的那就需要检查一下编码器了
。启动后转速下降不是给定变化了就要看是不是负载变化了。负载变化时电流会变化。
ABB变频器显示
故障一
过流,
检查
电机
电流、工作都正常,线路也接稳了,加速...
答:
是运行一段时间以后出现故障还是运行很快就出现故障?有以下几种可能:1
变频器
的设定电流设低了。2电机或电缆绝缘有问题。3冷却风机是否工作。
ABB变频器启动
后
电机
不会转,一会报警过电流?
答:
变频器启动
后
,电机
不转,一会儿报警过电流,这个一般有如下几种可能性:1、电机自身有问题,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;2、变频器与电机不匹配,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、变频器与电机之间的距离太大,由于线路损耗等...
abb变频器
acs510-72运行过程中报
过流,
负载
电机
30kw80米潜水泵,设置额定...
答:
第一,你启动过程中就报
过流,
原因可能为设置的启动时间过短,第二,是不是你泵的管道太细,有憋压的情况,第三,泵内确认是否有杂物,造成堵转的情况,
ABB ACS
510变频器PFC控制宏停机时
变频器过流显示
是什么原因?
答:
如果断开负载变频器还是
过流
故障,说明变频器逆变 电路已坏,需要更换变频器。根据
变频器显示,
可从以下几方面寻找原因:(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面:一是
电动机
遇到冲击负载或传动机结构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加;二是变频器输出侧...
大家正在搜
电机PTC接ABB变频器怎么接
ABB变频器电机测温怎么关闭
abb变频器显示电机过温
ABB变频器电机跳的原因
ABB防爆变频器电机跳
abb变频器启动后电机不转
ABB变频器小电机实验
ABB变频器外部启动接线
abb变频器电机过温2010
相关问题
ABB变频器,变频启动时显示过流怎么办
ABB变频器启动运行都正常,就是给电脑的反馈电流显示故障是怎...
ABB变频器,启动就立即过流报警,是什么原因
ABB变频器,启动就立即过流报警,是什么原因
abb变频器远程启动,为什么没有给频率,但是控制面板上有显示...
abb变频器fwd老是跳动电机也起动了是怎么回事acs510
abb变频器可以本地控制!远程启动不了是怎么回事啊?以转换成...
您好:我用的是ABB变频器ACS400变频,通电后操作屏显示...