低压配电柜二次接线的一根线两端的线号是采用相同线号还是不同线号简单?
例如:电流表到端子排的一根线,电流表那一端的线号打XT(端子排),端子排的一端打PA(电流表)急!!!请高人解答
举报该问题
推荐答案 2011-11-30
两种情况:1、相同线号 比如说101 103等等 ABB低压开关柜就是这种情况。
2、就是不同线号,两个部分 第一部分就是从哪来的 第二部分就是到哪去的 这种线号比较麻烦,不过看的很清楚。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tSSg1t1SB.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-15
对于懂原理的接线工人用同一线号简单,对于只会按照线号找相应
端子
的工人还是用你说的那种吧,不然他有可能不知道往哪接,当然这两种方法也是各有利弊。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-18
这个意思实际上已经指明,这根线是从PA(电流表)出发到(端子排)XT。有何疑问?
相似回答
配电柜
线路连
接线号
怎么看
答:
1、线号头尾一致(为同一线号),这种标法一般用于
低压柜
。2、头尾一不致(为去向号),如A元件线号为B元件上的接点,反之,B元件上这个接点
的线号
为A元件上的接点。这种方法对今后维护查线号较简单,看到一头就可知道另一头接到那里。3、头尾一不致(为去向号+同一线号),方法1+方法2。如...
低压配电柜线号
怎样排才算规范?
答:
电路图上所有连接在一起的点统一用一个电位号,只要经过任何一个元件就要变号,不能重复。一般需要标出回路号、元器件号、元器件接线端子号、和电位号。当然如果
柜子简单
编号也就简单了。要想把一台
柜子线号
标示好并且符合标准,需要有一定的经验。
低压配电柜
里面
的线号
与线号之间有什么关系?
答:
配电柜
上线比较多,为了连线方便,会写号码管之类的东西串在线上。比如A,A。那么不管线怎么乱,这里接A,那边只要找到A线接入即可。线号相同的两端属于同
一根线
。
不同的线号
之间属于不同的线路。都是为了检修时区别不同的线路。没有硬性规定。
配电柜
里
的线号是
怎样规定的,有什么通用原则么?
答:
根据实际要求设计原理图,有原理图就有接线图,
线号是
为了接线查线方便在原理图及接线图上标注的。
配电柜
里面的
二次接线
,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路,合闸回路,照明回路等等,这些电路不是孤立的存在的,而是组成一个相互关联的整体。各个回路的每一个元件,每一个端子。
配电柜线号
口诀是什么?
答:
百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。交流和直流动力电路用黑色,交流控制线路用红色。直流控制电路用蓝色。用作控制电路连锁的,如果与外部电路连接,并且开关断开还带点的,用橘黄色或黄色,与保护电路连接的用白色。
低压配电柜
一次线 一般用硬
线还是
软线
二次线
接PLC或中继的一般用多大的...
答:
一次线一般用铜排,太小的就用铜芯多股线,二次一般使用0.75的线
配电柜
有什么布线技巧
答:
适用于高、低压开关柜(箱)和电器控制设备二次接线。
二次接线是用一根
根导线,将开关柜、箱上的电器元件按照电气原理图连接起来。既满足设计控制要求又整齐美观和检查方便。二次接线一般采用平行排列配线(扁线)、线束配线(圆线)和走线槽配线三种方法。我厂采用后两种方法进行配线。其工艺过程是 1、2...
升压站
二次接线
标准
答:
14、电流互感器、电压互感器每组二次绕组的相线和中性线应在
同一根
电缆内。15、交、直流回路不应合用同一根电缆,强电和弱电回路不应合用同一根电缆。不同安装单位或间隔的回路不宜合用同一根电缆。16、对双重化配置的保护、安全自动装置的电流回路、电压回路、直流电源回路、双跳闸线圈的控制回路等,两套系统不应...
大家正在搜
低压配电柜一次接线图
低压配电线路的电压为多少
低压配电柜接线图
低压配电柜接线原理图
低压配电盘接线图
配电柜电缆接线实物图
立式配电柜电缆接线图
三相五线配电箱接线图
低压配电柜工作原理
相关问题
低压配电柜二次回路中的接线端子排.为什么电流回路和其它回路使...
低压配电柜二次线路怎么接?
配电室高低压柜的二次原理图识图刚入门想学怎么接线
变压器上二次侧的接线到低压配电间上的配电柜如何连接?用铜排连...
低压配电柜内的一次接线和二次接线的界限在哪里?
进线和出线怎么区分