88问答网
所有问题
cpu224xp 模拟量怎么接线啊
我的输入信号是4-20mA,怎么不行啊?
请高手指教!多谢。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-17
cpu224xp自带的模拟量输入是只能输入电压信号的,4-20ma电流信号可通过500欧电阻变成电压信号接到模拟量输入端,具体接法可参考手册
相似回答
cpu224xp
模拟量怎么接线啊
答:
cpu224xp自带的模拟量输入是只能输入电压信号的,
4-20ma电流信号可通过500欧电阻变成电压信号接到模拟量输入端
,具体接法可参考手册
西门子S7-200的PLC,
CPU224XP
的
模拟量接线怎样
接
答:
模拟量的接线有分电压和电流接法
。电压接法:A+和A- 电流接法:A+与RC连在一起 A-
S7200PLC的
CPU224XP怎样
用它的
模拟量
输出给定M440变频器的速度给定啊...
答:
1:接线的话,
224XP可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到变频器的3,4端子即可,注意区分正负极
。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位器调速使用,所以,当使用224XP的模拟量驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的问题,可能变频器设置问题,当变频...
西门子S7-200的PLC,
CPU224XP
的
模拟量接线怎样
接
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,输入的A+对M,B+对M都是输入0-10VDC,如果想用电流型可以加一个电阻,两路模拟量输入共用1个M端子;对应AIW0、AIW2的值是0-32000 另外M I V 是一个输出信号,V对M输出0-10VDC,I对M输出0-20mA。但V、I只能使用其一,不能同时使用。
求助
224XP的模拟量
输入
答:
224XP
本身自带两入一出
模拟量
,
接线
端子在
CPU
本体的左上角,模入是接A+,M和B+,M。和模拟量扩展模块EM235接法是不一样的。
把一个三线制
的
4.7k的电位器接到西门 子 S7-200PLC
CPU 224 XP
...
答:
M为公共端,I为电流输出端,V为电压输出端,
模拟量
输入为图端子左边的,M为公共端,A+第一路电压输入,B+为第二路电压输入(图上有标,A,B分别代表0v至+10v,和-10v至0v),你的电位器1,3端用10V直流电源供电,2端(也就是中间线)接A,1端(或者直流电源负)接输入侧的M即可。
热电阻作为
模拟量
输入接在西门子plc
cpu224xp的
哪三个端子上,输出端接...
答:
如果你想将热电阻
测量的
温度信号接到PLC里,需要先将热电阻接到一个温度变送器里(或者是带变送功能的数显表),温度变送器输出的4-20mA信号并一个500欧姆的电阻,这样电流信号就转换成电压信号了,你可以接到
CPU224xp
任意一路
模拟量
输入回路里,这样CPU224xp就可以读取数据了。
s7200
cpu224xp自带的模拟量
信号
怎么接线
答:
如图所示,望采纳。。。
大家正在搜
cpu224xp模拟量接线
cpu226有模拟量接线吗
cpu224xp cn接线图解
plccpu224xp实际接线图
cpu224xp模拟量地址
s7200cpu224xp接线图
cpu224xp接线
cpu224xp接线图解
cpu224xp接线图
相关问题
西门子S7-200的PLC,CPU224XP的模拟量接线怎样...
s7200 cpu224xp自带的模拟量信号怎么接线
如何将4-20mA传感器接入cpu224XP的电压类型的模拟...
西门子PLC224XP自带模拟量接线问题
请指点,CPU224XP的模拟量输入通道如何连接两线制变送器...
请教,cpu224xp cn 模拟量输入接热电偶,如何接线设...
CPU224XP 本体集成I/O接线图中,A+,B+两个模拟...
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...