请指点,CPU224XP的模拟量输入通道如何连接两线制变送器?
CPU224XP的模拟量输入通道可连接电压信号,不能连接20毫安电流信号,在输入端子间并联合适阻值电阻能保证输入精度吗?请专家指点!
举报该问题
推荐答案 2013-12-06
首先你要选择精度高些电阻,其次,你要用表量,当两点极限时是不是0~20mA或4~20mA,如果高点或低点,可以条换电阻,或是在程序里做处理都可以。最后两点极限调节完毕,再看看中间值是不是线性就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMaMtcVBS1VM1KMagK.html
其他回答
第1个回答 2013-12-06
可以加电阻,如果电阻不标准,需要换算!我刚接了个470欧的!换算一下,影响不大