两个 110V交流接触器同时动作,能否将两个线圈串联到 220V电路上 回答是否要考虑同名端?

如题所述

理论上是可以串联,但一般不建议这样使用,因为:
1、不经济,完全可以用一个220V的接触器代替。没必要用两个。
2、若其中一个接触器出现问题而短路,则另一个也将烧毁。
3、若其中一个接触器出现问题,就会出现两个接触器动作不一至。
不用考虑是否同名端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-02
理论上只要考虑2个110V接触器的线圈阻抗是否相同就行。串联电路阻抗不同,分压也不相同,会烧线圈。实际操作不会这样做!
第2个回答  2011-09-02
在两个接触器线圈端各并联一个400V10uf无极性电容就可使用。追问

原因是趋于阻性?
两个 110V交流变压器串联到 220V电路上 回答是否要考虑同名端?

追答

不需要考虑同名端。

第3个回答  2011-09-03
肯定不能这样做
第4个回答  2011-09-04
不可,因一个吸合快另一个慢,两个都易烧