两个110V的交流接触器同时动作时,能否将两个接触器线圈串联到220V的电源上。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-10-07
1)绝对不行!这样很危险!不是如楼上说的烧触点,而是要烧接触器线圈!
2)即使不焼线圈,两个接触器线圈串联的结果很可能只会有一只动作,另一只不会动作!AC220V压降几乎就会全都降到先吸合的接触器线圈上,因为它的感抗大。
3)如果有一只接触器铁芯动作不灵活,它的磁阻会很大,感抗会很小,上述现象就会非常明显!
4)只在两个接触器动作时动铁反应速度和时间完全同步的情况下,也许它们都能吸合,各自得到所需的110V电压,不过这也太难了,概率也太低了! 而且迟早要坏!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgatgcSSg.html
其他回答
第1个回答 2009-10-07
2个接触器容量相同是可以的,串联在220V时的功率与原来一样,吸合磁力不变。
第2个回答 2009-10-07
不行,线圈吸合电流比较大,持续电流较小,瞬间感抗很大,不可能两个同时产生感抗,短时间还可以,但是长时间一定烧触点
第3个回答 2009-10-07
试试哟,不会出什么大问题的。
相似回答
两个110V的交流接触器同时动作时,能否将
其
两个线圈串联
接
到220V
电路上...
答:
不可以
。因为两个线圈的动作有先后顺序,先动作的线圈工作后获得的电压降大于110V,则另一个线圈始终得不到额定电压,不会动作,而其线圈始终通有电流,将产生热量导致过热烧毁。
两个110V交流接触器同时动作,能否将两个线圈串联到 220V
电路上
答:
肯定不行
,不是一般不行。接触器线圈是电压型线圈,两个串联在每个线圈两端都没有电压,肯定不吸合。这就是你从来没发现有两个线圈串联的电路的原因。
两个110V的的交流接触器的线圈
能够
串联
接入
220V的电源
使用吗?原因...
答:
不能的
,两个相加电压是到了220,但是它的单个供电依然是220V。反过来就可以用你的理论了,两个110V电源串联接220V交流接触器是可以的
两个110V交流接触器同时动作,能否将两个线圈串联到 220V
电路上 回答是 ...
答:
理论上是可以
串联,
但一般不建议这样使用,因为:1、不经济,完全可以用一个
220V的接触器
代替。没必要
用两个
。2、若其中一个接触器出现问题而短路,则另一个也将烧毁。3、若其中一个接触器出现问题,就会出现
两个接触器动作
不一至。不用考虑是否同名端。
两个
相同的
110v交流接触器线圈能否串联
接于
220v的交流电源上
运行?为 ...
答:
按原理来说是可行的。但是有一定的弊端:
交流接触器
即使型号完全相同
,线圈的
电感与电阻也未必相同,所以分压后,每个
接触器上
的电压值未必是
110V,
但是应该差别不大,可以工作。串联后,也就是
两个线圈用
一
个电源,
一个线圈烧坏,另一个线圈也就不能工作了。如果一个线圈短路,另一个线圈就会烧坏。
两个110V的交流
电磁
线圈能否串联
接
到220V的
交流
电源上
使用?为什么?
答:
不可以,不同型号的
两个110V的交流
电磁线圈。当然不能串联接
到220V的
交流
电源上
使用,因为它们的阻抗不同其上的电压分配不等,会有一个电压大于220V。首先关闭第一感应器具的磁路,并且其阻抗大于非感应器具的阻抗,并且电感显着增加。电压也相应增加,因此未通电线圈的电压不会达到吸合值。
同时,
电路电流...
两个
相同的
110V交流接触器线圈能否
不能串连接于
220V的交流电源上,
而直...
答:
交流型不能
串联的
原因是铁心位置不同则电感量不同
,两个线圈
不能均压,直流是靠电阻限流的,不会有这个问题。
两个110
伏的交流电磁
线圈能否串联
接
到220
伏
的交流电源上
使用...
答:
参数相同的话,可以的,电磁线圈起作用的是感抗,参数相同串联后每个线圈分压
110v,
满足使用条件,注意同名端。
大家正在搜
交流接触器动作时边上的伺服报警
380的交流接触器不动作
交流接触器动作时间
时控器带交流接触器怎么接
时空与交流接触器接线图
380v交流接触器接时控
交流接触器不动作什么原因
交流接触器是利用什么配合动作
三相交流接触器接时控
相关问题
两个110v交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联到22...
两个 110V交流接触器同时动作,能否将两个线圈串联到 22...
两个110V交流接触器同时动作时,能否将其2个线圈串联到22...
两个 110V交流接触器同时动作,能否将两个线圈串联到 22...
两个相同的110v交流接触器线圈能否串联接于220v的交流电...
两个110V的的交流接触器的线圈能够串联接入220V的电源使...
两个相同的110V交流接触器线圈能否不能串连接于220V的交...