我修的是1匹壁挂式空调,抽真空的方法是断开空调电源,真空泵连接压力表一管,压力表另一管连接外机回气管,再打开真空泵等待30分钟,这样对吗?我很久没抽过真空了

空调抽真空的方法如下:

  家用空调在安装的时候需要抽取真空,因为出厂时空调内没有制冷变频剂的,充氮运输的,安装后要把氮所放空再加制冷剂,自然放空是放不干净的,所以要抽真空。

1、在内外机已连接的情况下,观察真空泵的油标指示,看是否有足够的油;启动真空泵看是否正常。

2、连接管路:旋开大小阀门后盖螺帽和注氟嘴螺母,接上压力表低压,将有顶针的一端接在注氟嘴侧;打开低压表开关。

3、抽真空过程:抽真空具体时间约为20-30min,以压力表指针≤-0.1MPa时为准;先关闭压力表低压阀门后关闭真空泵。

4、保压:观察压力表指针5分钟,看指针是否回转。如果系统压力泄露大于-0.08MPa,即说明系统有泄露;如泄露则需检查可能漏点并重复上述操作抽真空过程。

5、开小阀门及拆表。

6、开通管路:首先完全打开小阀门,在完全打开大阀门后立即将阀门后盖螺丝帽拧紧。

7、最后是检漏:检查内外机的各个接口及截止阀,用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点,每处停留不应少于3分钟,如有气泡形成,则存在漏点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
其实你修空调的步骤就错了。首先修空调在旧机器的情况下,我一般不推荐看电流。因为每个用户家里的电压不一样,所以电流差距也是比较大。我就简单跟你说说吧。1.你更换的是25UF电容,以前人家空调室多少UF的,我感觉一般好像是35UF的吧。2.你抽真空加雪种以后刚启动的时候正常运转的一段时间里,你看二通管是不是很凉。如果凉就说明不堵。然后看低压,如果压力回升,压缩机发烫,可以断定,压缩机坏了。我修过这样的空调。有的压缩机刚开始是好的,五分钟以后就不行了。呵呵给我好评啊。追问

外机上电容本身就是25UF的,我身上正好也有个25UF的,我是抽真空完根本还没有加雪种压缩机就启动不了了

追答

真是服了你了,最忌讳的就是真空状态下开机。很大的可能性是压缩机给你拉坏了。真空状态下是不允许开压缩机的。大哥。

追问

我有连接雪种啊,但是你不开机雪种根本加不进去

追答

谁告诉你不开机雪种加不进去的,我服你了。你可能是基本能力不行啊,这点知识都不懂,我建议你去跟其他人后面学学一年。首先你抽真空的目的。1.是抽出空调系统内的空气,因为压缩机在压缩雪种过程中,空气在系统内不液化容易造成压缩机发热,制冷效果不好。其次是是空调系统形成负压,这样子你可以把雪种加进去,记住,是钢瓶倒过来放,进液化的雪种。这个都搞不定,你还是不要搞变频空调,你遇到的话,肯定急死你,都得变频,你移一下级,想启动都不可能,不但不赚钱还要倒贴钱呢,410冷媒的,你更好小心了,贵着呢

追问

那请教下,明天我该怎么解决这空调呢,步骤该怎么做,你的QQ多少呢,以后有问题可以问你啊

追答

376909222

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-14
用户报修的什么故障?
检查、判断的结果?
处理办法,及经过?

处理到现在的样子,再检查一下压机阻值及绝缘,如有问题,那便“寿终正寝”。
向用户说明问题,结合现象说明故障的根本原因,说明处理过程无不当操作即可。
后续维修处理方案协商决定。
第3个回答  2011-09-14
加两点。先得把空调里的雪种放掉, 再就是抽完后先关检修阀门,再关三通修理阀,防止真空泵的机油倒吸出。最好二次抽真空。