两个阀门有打开的,我下午给个客户修个1匹空调,由于制冷效果很差,内机一切正常,我就检查外机发现压缩机正常启动但发热得厉害,压力也随着提升,但电流反而变小了,我想可能堵气了,就放雪种抽真空,抽了30分钟完毕后压缩机就不启动了,用电流表检测只有风扇的电流0.34A,但每大概一两分钟听见有压缩机一下嗡嗡的小声,观察电流表发现电流瞬时增大到16A后就马上变回0.34A了,我就更换25UF电容试下,结果问题还是这样
追答恭喜你中奖了 压缩机挂了 快闪
追问你的回答我很无语,我需要解决问题,客户说不要换压缩机
追答不是我打击你 压缩机真的挂了 想办法脱身吧 我以前也遇到过 抽完真空 压缩机启动绕组竟然不通了 气死我了 还是你经验不足 从一开始就可以判断压缩机不行了
追问刚开始我也提出更换压缩机,但客户又怕出钱啊,硬要修好,除非整台换新的,我下午就修这个破空调浪费我一整个下午,如果修不好我就亏本了
追答你有没有抽真空以后启动空调 旋转压缩机是不允许空载启动的 你现在只好充一些制冷剂 在压缩机启动的瞬间 敲击压缩机 看看能不能挽回 凭运气吧
我下午给个客户修个1匹空调,由于制冷效果很差,内机一切正常,我就检查外机发现压缩机正常启动但发热得厉害,压力也随着提升,但电流反而变小了,我想可能堵气了,就放雪种抽真空,抽了30分钟完毕后压缩机就不启动了,用电流表检测只有风扇的电流0.34A,但每大概一两分钟听见有压缩机一下嗡嗡的小声,观察电流表发现电流瞬时增大到16A后就马上变回0.34A了,我就更换25UF电容试下,结果问题还是这样,抽真空前压缩机还可运行啊!
追答...你抽好真空后压缩机除了发出嗡嗡声外有没有震动现象?
追问没有震动现象,只是嗡嗡一两秒而已,电流也跟随着增大到16A乃至18A,也是一两秒而已,每隔几十秒就出现这情况,我断电后等待半小时用手触压缩机还是热得烫手,再开机压缩机还是不启动,我查热保护器在常温是导通的
追答这种情况多数是压缩机报销了