88问答网
所有问题
一个三相四线的电度表装三个互感器怎么算它的电费。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2021-01-05
电费按照电流互感器的倍率计算。
比如200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MctStStgKg1VBVatBSc.html
其他回答
第1个回答 2017-08-04
注意看互感器上面有倍率显示,用倍率数字乘以用电数就是电费数最后再乘以价格。比如“倍率为200/5,那么他的倍率就是40倍”用电数出现6,用40×6=240度电。
第2个回答 2015-12-02
电表读数,乘以倍率
第3个回答 2015-12-02
看一下互感器倍率,然后电表走的数乘一下
相似回答
一个三相四线的电度表装三个互感器怎么算它的电费
?
答:
注:综合倍率=电压互感器倍率(PT)×电流互感器倍率(CT),
在电度电费计算时:电度电费=抄见的总有功电量×综合倍率×电度电价
。希望我们的回答能对您有所帮助。
三相四线电表三个互感器怎么算
?
答:
假如电流互感器是100/5,它的倍数是20,它就乘以电度表的度数,再乘以3,这就是所得的总电量
,三相四线电度表,其实就是三个单相电度表在一起的,所以乘以3。相关介绍:电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制...
三相四线电表
,接了
三个互感器
电表度数
怎么算
?
答:
三相四线电能表,接了三个电流互感器(每相一个),
则用电量为电表读数(抄表数)乘以互感器倍率(三个互感器倍率一致)
;某一抄表期的电表抄表数,为电表当期读数减去电表上期读数。
三相四线
带
三个互感器电表电度怎么算
答:
倍率计算方法是:互感器的一次电流÷二次电流所得到的值
。例:使用的是100/5的电流互感器,就用100÷5=20,那么倍率就是20。用电量就是(电表止码—电表起码)×倍率(倍数)=实际用电量。在比如电表用电数上月为00001,这个月为00006.本月减去上月=5度乘以20倍率,就等于用了100度电X当地...
三相四线电表
,接了
三个互感器
电表度数
怎么算
?
答:
三相四线表
必须接三个变比相同的互感器,实际使用电量接从电表上读取的数乘以
互感器的
倍率计算(200/5互感器的倍率为40)。
三相四线
带
三个互感器电表电度怎么算
?
答:
三相四线
带三个电流
互感器的电表
,电量就是电表计度的数字,乘以电流互感器倍率呀!付:电流互感器+电表接线方式图 电流互感器+电表实物接线图 具体地说就是:电量=(本月电表计数-上月电表计数)x电流互感器倍率 如果电流互感器倍率为100/5的话,那么本月电量就等于,电表计数的差值乘上电流流互感器...
三相四线电表
,接了
三个互感器
电表度数
怎么算
?
答:
三相四线电表
接的
三个互感器
肯定完全一致,查其变比可知
电表的
信率(如变比为300/5A,则所配电表倍率为60),抄表的基本数再乘上电表倍率则为实际耗电量。
三相四线电表
,接了
三个互感器
电表度数
怎么算
?
答:
三相四线
电表(
电能表
),接了
三个互感器
,电表度数
怎么算
?这时电表度数按电表的读数;一段时间的用电量,则为电表抄见数(抄表期本次读数减去上次读数)乘以互感器的倍率。例如,本次读数为55、上次是23,则抄表数是32;倘若(电流)互感器的倍率是20,则该期用电量是32×20=640(kWh);电流...
大家正在搜
互感器怎样配三相四线电度表
三相四线电度表互感器接线图
三相四线电表怎样安装互感器
一个互感器接三相4线电度表
三相四线配互感器电度表
三相四线电表配电流互感器
三相电表互感器电流表接线图
带互感器三相四线智能电表接线图
带互感器三相四线电表
相关问题
三相四线电度表配三个电流互感器算用电是怎么算
三相四线电表有互感器是需要怎样算电费
那个三相四线电表加互感器算电费,可以写几个例子吗
三相四线电子式智能电度表 装有三个电流互感器 该怎么算度数?
一个三相四线电表 三个互感器 电表算法
三相四线电度表带互感器的电量怎么算
三相四线带互感器的话分表怎么计算电费?
三相四线电子式电能表怎么算度数,安装有三个电流互感器,请高手...